正压送风计算,门的面积如何取值
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2013年09月10日 15:51:37
来自于通风排烟
只看楼主

高层建筑,用门洞风速法计算正压送风量, Lv=3600nFv(1+b)/a   F—每个门的开启面积, m2   v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s   a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0   b—漏风附加率,取0.1-0.2   n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.假设高层30层,如果前室有两个门开往走道,门尺寸2.1x1.2,公式中F是取一个门的面积,还是两个门的面积

高层建筑,用门洞风速法计算正压送风量,
Lv=3600nFv(1+b)/a
  F—每个门的开启面积, m2
  v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
  a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
  b—漏风附加率,取0.1-0.2
  n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.

假设高层30层,如果前室有两个门开往走道,门尺寸2.1x1.2,公式中F是取一个门的面积,还是两个门的面积
同时开启门的计算数量,取3.
即整个计算是考虑6个门同时开启,还是3个?如果前室有三个门开往走道呢
lemonocean
2013年09月10日 16:25:01
2楼
高规中不是太明确,从理论上来说,F 应该指的是每层的疏散门的总和,
可参考上海的消防规程。即如果前室有三个门,30层,应该按9个门的门洞风速计算
回复
gdczlcl
2013年09月12日 09:11:48
3楼

路过 顶一下
回复
烟尘似海
2013年09月12日 09:32:38
4楼
路过,从字面上理解
F 每个门的面积
V 开启门洞处的平均风速
F*V=通过每个门的风量
再乘以n(同时开启门的数量)=送风量
实际情况下需要附加之类的,所以还需 a、b 来修正

我感觉还的结合实际情况,比如1.2*2.1的门,如果是子母门的话,一般就开那0.8宽的一扇,如果是1.2宽的移门,每次打开就是1.2宽,如果是1.2的双开门,推开一扇门就0.6宽。。。。。。。。。
但是我的理解是 1.2*2.1就是一个门,子母门也好单开门也好双开门也好,它就是一个门。


同楼主坐等高手
回复
catlovedogs
2013年09月12日 11:39:20
5楼
好久没有玩 这个了,
回复
yuwei2013
2013年09月12日 14:06:35
6楼
n表示开启门的数量,每个门的面积不是每层门的面积,我的理解
回复
new_hvacer
2013年09月12日 14:10:51
7楼
记得在哪个文章里提到,这个20层以取3,20层以下取2,是指,
在着火时,同时开启门 的概率统计,即20层以上,不管有多少扇门,着火的时候,在某一刻,只有3扇门是同时开的,这3扇门,可能是一层的,也可能分布在两层,也可能是分布在三层
回复
九天之上
2013年09月14日 16:05:29
8楼
期待高手解答啊,最好有出处
回复
benzhe
2013年09月16日 16:43:30
10楼
规范上确实说得不够详细
回复
j09150221
2013年09月17日 09:05:16
11楼
这速度的范围不对吧,楼主用的是什么版的啊?记得是0.7—-1.2m/s
回复
j09150221
2013年09月17日 09:09:30
12楼
建议楼主可以去看下规范,现在都有明确的写着,两扇或两扇门以上是X(1.5——1.75)的系数,规范中都明确的指出了
回复

相关推荐