由于平面布置原因,有5根框架梁相交于一框架柱,柱截面 600X600,问:节点处是否可以施工?若不行,框架柱截面最小多少?
由于平面布置原因,有5根框架梁相交于一框架柱,柱截面 600X600,
问:节点处是否可以施工?
若不行,框架柱截面最小多少?
2楼
可以将柱截面加大
回复
3楼
商业把,做个柱冒啊,有吊顶,不怕
/
回复
4楼
施工肯定没有问题,但这样的情况设计师宜避免。
回复
5楼
关键是至少有5层梁的上层钢筋在这个支座上,会造成几根梁的上层钢筋保护层太大,最多的有10cm以上。
回复
6楼
以前还真没注意过这个问题,留名,看各位解答
回复
7楼
关键是至少有5层梁的上层钢筋在这个支座:):):)
回复
8楼
5根还是可以的,最多也就5根了。
回复
9楼
coollee505 发表于 2013-9-9 22:23 商业把,做个柱冒啊,有吊顶,不怕柱冒怎么做啊?
回复
10楼
阿土怕瓦落地 发表于 2013-9-10 09:16 柱冒怎么做啊?我能吐槽一下么,别人给了你思路,接下来该你自己去研究了…
回复
11楼
施工肯定没有问题,但这样的情况设计师宜避免。
回复