有关电梯间梁复核计算的问题
qinhaojun
qinhaojun Lv.9
2013年09月09日 11:23:10
只看楼主

电梯间的梁初步估算的时候是取得活荷载7来计算的,但是师傅说电梯间梁要复核一下,根据电梯型号的重量加集中荷载,查电梯图集后发现有个缓冲器支撑点反力和支撑点反力,请问一下这两个有什么区别?如果我要复核梁承载力加载集中力的时候是加哪一个力?

电梯间的梁初步估算的时候是取得活荷载7来计算的,但是师傅说电梯间梁要复核一下,根据电梯型号的重量加集中荷载,查电梯图集后发现有个缓冲器支撑点反力和支撑点反力,请问一下这两个有什么区别?如果我要复核梁承载力加载集中力的时候是加哪一个力?
免费打赏
wanglixin6181
2013年09月12日 08:41:19
2楼
据百度:缓冲器是一种电梯安全装置,它安装在电梯的井道底坑内,位于轿厢和对重的正下方。当电梯在向上或向下运动中,由于钢丝绳断裂、曳引摩擦力、抱闸制动力不足或者控制系统失灵而超越终端层底层或顶层时,将由缓冲器起缓冲作用,以避免电梯轿厢或对重直接撞底或冲顶,保护乘客和设备的安全。
支撑点反力是电梯机房钢梁支承处所受到的力,其反作用力即作用在梁上。所以在复核梁的承载力时,加载的集中力应为支撑点反力。
回复
一仰化碳
2013年09月12日 09:12:48
3楼
guohua19891007
2013年09月12日 09:15:35
4楼
wendy2008love
2014年05月30日 10:28:13
5楼
请问楼主,你在哪本电梯图集里查到支撑点反力的?
回复

相关推荐

APP内打开