关于埋地动力电缆挖断后处理方法的疑问!
bluesmap
bluesmap Lv.4
2013年09月09日 10:14:57
只看楼主

施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。 这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。 个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。 请大家帮助,谢谢!

2013年09月10日 15:39:42
23楼
1,挖土机折断绝对损坏不单是折断处。没经检查和试验是不能作修复方案。
2,加结线箱不合理,因为电缆中间接头没有这样的方案。
3,截去损坏部分,找到电缆留有最近富裕量处,破土、作中间接头,从新埋设 。
4,富裕量也不够用的话,只好新换半段电缆,作中间和终端接头。
回复
liu583829685
2013年09月10日 15:40:21
24楼
4. 1. 5 电缆接头的装置类型的选择,应符合下列规定:
1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。
2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3款情况外,应采用直通接头。
3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。
回复
liu583829685
2013年09月10日 15:41:13
25楼
4. 1. 6 电缆接头的构造类型的选择,应按满足工程所需可靠性、安装与维护简便和经济合理等因素综合确定,并应符合下列规定:
1 海底等水下电缆的接头,应维持钢铠层纵向连续且有足够的机械强度,宜选用软性连接。
2 在可能有水浸泡的设置场所,6kV及以上XLPE电缆接头应具有外包防水层。
3 在不允许有火种场所的电缆接头,不得选用热缩型。
回复
boeing_s
2013年09月10日 16:09:30
26楼
如果确定是做电缆接头,当然是有做接头的各项技术要求去执行
但是我没觉得做接线箱有什么不妥,如果这不是因为野蛮施工造成的电缆损坏,而是本来就有个接线箱,谁还会有什么疑问?户外箱做到防水这能有什么难点?至于防潮,只要你箱子内部铜排保持一定间距,也不会有爬电发生。
从工艺要求上说,做接线箱比做电缆接头简单得多,接头没做好导致电缆受潮的事情其实也很多。而且我相信这个施工单位做个接线箱代价肯定还比做接头高,可见并不是出于省钱的目的。
回复
ssqqugamd
2013年09月10日 18:15:50
27楼
boeing_s 发表于 2013-9-10 16:09 如果确定是做电缆接头,当然是有做接头的各项技术要求去执行但是我没觉得做接线箱有什么不妥,如果这不是 …在电缆施工中不是因为负荷需要,只是为了延续电缆的长度而不是在地下作中间接头又反出地面作连接箱。连接箱的作法国标有吗,国内有先例吗?怎么施工?如果我们的电缆工程都使用连接箱代替电缆中间接头的工艺,那我们的电气工程会是个什么样子,说不定走路会被连接箱拌倒。
回复
海夜风
2013年09月10日 18:31:00
28楼
受教了,下次被挖断有处理方案了
回复
xiangjun_1969
2013年09月10日 23:07:26
29楼
非专业的,路过,学习。。。。。。。
回复
zhu805937775
2013年09月11日 09:27:08
30楼
不是很懂。。。学习下
回复
zhu805937775
2013年09月11日 09:30:02