关于埋地动力电缆挖断后处理方法的疑问!
bluesmap
bluesmap Lv.4
2013年09月09日 10:14:57
只看楼主

施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。 这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。 个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。 请大家帮助,谢谢!

2013年09月09日 21:54:29
13楼

路过学习!
回复
云飘飘
2013年09月10日 07:08:01
14楼
有隐患,最起码需要预留长度。
回复
巨人电气
2013年09月10日 08:51:55
15楼
直接做电缆中间接头,再直接埋地,就行了。中间接线箱成本有点高:victory:。
回复
ddq150204
2013年09月10日 08:55:27
16楼
做电缆中间接头,再直接埋地
回复
bluesmap
2013年09月10日 09:39:52
17楼
lingxuct 发表于 2013-9-9 16:51 箱子放在地面200以上?还能接着吗?现场还真做了这样一个不锈钢材质的接线箱!尺寸大概就是1米多。我跟施工队说这样有安全隐患,不合乎规范要求,但施工队问哪条规范说了不能这样做?–我现在的确也找不出规范来
回复
lingxuct
2013年09月10日 13:44:55
18楼
bluesmap 发表于 2013-9-10 09:39 现场还真做了这样一个不锈钢材质的接线箱!尺寸大概就是1米多。我跟施工队说这样有安全隐患,不合乎规范要 …户外电缆中间接线箱,做好防水、防潮、防小动物。
回复
yifan1988
2013年09月10日 14:26:02
19楼
肯定是要做中间接头呀 而且必须要进行绝缘测试 但是一般施工用电不太讲究的也有那么做 但是安全隐患很大 闸箱的不安全性大家都清楚
回复
逸風
2013年09月10日 14:31:31
20楼
技术人才和管理人才,一般,思路是有很大不同的,作为技术人才要做到全面发展。。。云云。。。
回复
zhq_1990
2013年09月10日 14:56:47
21楼
路过学习!
回复
liu583829685
2013年09月10日 15:39:07
22楼
4. 1. 5 电缆接头的装置类型的选择,应符合下列规定:
1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。
2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3款情况外,应采用直通接头。
3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。
回复