关于埋地动力电缆挖断后处理方法的疑问!
bluesmap
bluesmap Lv.4
2013年09月09日 10:14:57
只看楼主

施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。 这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。 个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。 请大家帮助,谢谢!

2013年09月09日 10:28:28
2楼
支持楼主“采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地”的观点。

一只接线箱,怕水又不防潮,地下200如何放?
回复
yhj12345yhj
2013年09月09日 10:52:17
3楼
都是做中间接头,哪有地下做分线箱的。
回复
无纤尘
2013年09月09日 11:34:26
4楼
规范没发现相关的规定,如果只是临时用电凑合下到也说的过去。
回复
bluesmap
2013年09月09日 12:22:31
5楼
yhj12345yhj 发表于 2013-9-9 10:52 都是做中间接头,哪有地下做分线箱的。没有在地下做接线箱,是在地面上砖砌矩形基础,离地有200高,再把接线箱在基础上固定
回复
bluesmap
2013年09月09日 12:24:10
6楼
lingxuct 发表于 2013-9-9 10:28 支持楼主“采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地”的观点。一只接线箱,怕水 …是地面上基础做200高,再放接线箱
回复
anhuidiangong
2013年09月09日 13:20:48
7楼
用电缆中间接头啊。
回复
lingxuct
2013年09月09日 16:51:57
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-9 16:53 编辑 bluesmap 发表于 2013-9-9 12:24 是地面上基础做200高,再放接线箱箱子放在地面200以上?还能接着吗?原电缆埋入地下多少? 这箱子做到多大?如果原电缆埋入地下200(穿管的浅点),箱子放在地面以上200,箱子接线处(离箱底也是)200!这样,电缆从原管子到接线处有600,两边各取600,这只箱子最小的宽度要1200!否则电缆是接不着的。有谁见过这样的箱子,为了一根电缆中间断开需要接通,做一只宽大于1米2的接线箱?
回复
206079
2013年09月09日 18:28:53
9楼
直接做中间接头,埋在地里好了,中间接线箱太麻烦了。
回复
ying8463
2013年09月09日 20:23:07
10楼
感觉很不安全的样子
回复
htx939020442
2013年09月09日 21:52:02
12楼
:lol八楼分析的很透彻 精辟 呵呵
回复