2013年供配电专业案例忆题思苦啊(大家都来对对题)
zjualphy
zjualphy Lv.3
2013年09月09日 00:17:09
只看楼主

考完考场都是一片唏嘘,感叹生不逢时, 早几年08年那几年根本就不是一个档次的难度啊,现在考官特别喜欢戏弄考生,案例全是坑,稍不注意就白算了,送分题少的可怜啊,成绩没出来之前,大家对对题,全当娱乐啊,我想了一些题,大家相互交流交流:柴油发电机那题很是郁闷1、负荷计算 货梯、食梯2、柴油发动机容量3、备自投4、电流互感器选型5、II类计量点0.5S6、上午最后一题保护灵敏度7、照明1410lx、

考完考场都是一片唏嘘,感叹生不逢时, 早几年08年那几年根本就不是一个档次的难度啊,现在考官特别喜欢戏弄考生,案例全是坑,稍不注意就白算了,送分题少的可怜啊,成绩没出来之前,大家对对题,全当娱乐啊,我想了一些题,大家相互交流交流:柴油发电机那题很是郁闷
1、负荷计算 货梯、食梯
2、柴油发动机容量
3、备自投
4、电流互感器选型
5、II类计量点0.5S
6、上午最后一题保护灵敏度
7、照明1410lx、
8、31题平均反射比:注意四面墙的面积,一开始就算错了
9、灯具套数
10、功率密度
11、消弧线圈容量
12电感电流范围
13、污秽环境爬电比距校验
14、185mm电缆
15、380聚氯乙烯电缆热稳定校验 14kA短路电流、0.2秒持续时间
16、数据机房UPS容量
17、投影屏幕的最短对角线
18、5次谐波电流(一题叠加、是否还有一题是允许注入量记得不是很清楚了
19、3次谐波选取导线截面 20、电压偏差2%,21、变压器电压损失 、22电容器无功补偿
免费打赏
hbddlxy163
2013年09月09日 06:57:04
12楼
lcbnhm 发表于 2013-9-9 06:34 5次谐波那题应该是要折算到35KV侧吧,好象算出来是13A吧!?是的,正好13A
回复
hbddlxy163
2013年09月09日 06:57:28
13楼
sesekai 发表于 2013-9-9 06:53 电流互感器我选的最大那个,好象是d项最大的好像不对,量程太大了
回复
sesekai
2013年09月09日 07:05:05
14楼
上午第一题是不是选75那个
回复
allensgame
2013年09月09日 07:06:07
15楼
hbddlxy163 发表于 2013-9-9 06:57 最大的好像不对,量程太大了应该是第三个,按热稳定是第三个,量程也符合要求
回复
云飘飘
2013年09月09日 07:08:05
16楼
楼主记忆力真强
回复
sesekai
2013年09月09日 07:10:34
17楼


记不清了,我就算了热稳定,选了个最小的且在热稳定范围内的,热稳定要是没算错,应该不会选错吧
回复
hbddlxy163
2013年09月09日 09:10:06
18楼
allensgame 发表于 2013-9-9 07:06 应该是第三个,按热稳定是第三个,量程也符合要求嗯,应该是第三个,上午还是下午的题?我不记得了
回复
sio2520
2013年09月09日 09:18:00
19楼
allensgame 发表于 2013-9-9 07:06 应该是第三个,按热稳定是第三个,量程也符合要求这道是上午的题
回复
lvsuccess06
2013年09月09日 09:19:20
20楼
希望能看到拍到照片的真题,可以对对答案。
回复
fang4922119
2013年09月09日 09:29:25
21楼
allensgame 发表于 2013-9-9 06:51 是的,这次还错我不活了不是按2小时?就是50Ah?