冰水机温度选择
cailin20
cailin20 Lv.3
2004年11月18日 12:47:47
来自于中央空调
只看楼主

请教:冰水机的供水温度5-11度,6-12度,7-12度,选择哪一种经济?(在上海的某IC厂房)

请教:冰水机的供水温度5-11度,6-12度,7-12度,选择哪一种经济?(在上海的某IC厂房)
免费打赏
christie_ps
2004年11月18日 12:50:54
2楼
冰水机?还是冷水机啊?冷水机在国内一般都是7-12
回复
cailin20
2004年11月18日 12:57:05
3楼
是冰水机
回复
scorp
2004年11月18日 14:31:00
4楼
你说的是冷冻机吧?冰机是台湾人的叫法。
回复
liulovelb
2004年12月22日 16:45:08
5楼
呵呵,我刚毕业到了一公司,接的活是台湾人的,他们说什么冰机,空调箱,和在学校学的冷水机组,空调机刚开始不明白,
回复
hhbox
2004年12月22日 16:50:02
6楼
根据全年负荷变化的情况可以调整的,5,6,7度出水温度都可以设定的!