本帖最后由 zhongfangzi 于 2013-9-8 10:37 编辑 11G101-179页上面图一在注(6.条)上好像要加密。抗震KL上部负弯矩筋(贯通筋大直径钢筋)与通长筋(小直径钢筋)绑扎搭接时,该搭接区域需要设置加密箍筋吗?
本帖最后由 zhongfangzi 于 2013-9-8 10:37 编辑
11G101-1
79页上面图一
在注(6.条)上好像要加密。
抗震KL上部负弯矩筋(贯通筋大直径钢筋)与通长筋(小直径钢筋)绑扎搭接时,
该搭接区域需要设置加密箍筋吗?
![101.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8D/9E/rBBhH11FTQOAPavbAAHGTsrWkco726.jpg)
![混规.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
daerzhihun 发表于 2013-9-10 07:28 我理解: 应该是要加密的 1,若设计考虑使用架立筋,说明此构件主要靠下铁即可满足承重要求 2,若设 …具体情况区别对待,楼上说的是
回复
43楼
梁上部贯通筋为什么非得两个接头?直接用小直径的钢筋通过去与较大直径的钢筋搭接就好了
回复
44楼
根据54页说明,肯定是要加密的
回复
45楼
本帖最后由 zjz818 于 2013-9-30 14:46 编辑
应该加密!11G101-1第54页右下角说“当受压钢筋直径大于25MM时,
尚应在搭接接头两个断面外100MM的范围内各设置两道箍筋."
注意
尚应二字,如果受压钢筋搭接不加密的话就不会用
尚这个字了,这句话的意思是直径大于25MM的受压钢筋搭接除了搭接区段内箍筋加密外还要在搭接接头两个断面外100MM的范围内各设置两道箍筋。
再说54页钢筋的搭接图示下面给出的是”纵向受力钢筋钢筋搭接区箍筋构造“,无论是受拉钢筋还是受压钢筋,都是纵向受力钢筋!
如果是架立筋和负筋搭接就不需要加密!只要搭接150MM就行!
回复