地下连续墙塌方严重怎么办
zhongcongzhou
2013年09月07日 21:17:19
来自于建筑施工
只看楼主

地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。

wanglixin6181
2013年09月08日 13:53:14
2楼
楼主说塌方可能有点严重,不知严重到什么程度。若只是局部塌孔,施工单位的意见还是有一定道理的,因为地下连续墙浇筑砼时尽量连续施工,中间间隔时间最长不应超过20~30分钟,否则会影响浇筑质量。可将沉积在砼表面的泥渣吸出,同时可采取加大泥浆密度、加大水头压力等措施,以防止继续塌孔。
回复
甲方施工员
2013年09月09日 09:56:00
3楼
有泥浆护壁的,塔防给沟槽填死了?施工方说的很有道理,继续浇筑,浪费点混凝土
可能浇筑后的连续墙有狗洞或者涨模等情况,时候修补一下就可以
回复
zhangyul888
2013年09月09日 10:42:55
4楼
施工单位说的有一定道理的,但砼观感肯定会差些,需修补!
回复
sunfengfeng2002
2013年09月24日 09:07:07
5楼
zhangyul888 发表于 2013-9-9 10:42 施工单位说的有一定道理的,但砼观感肯定会差些,需修补!的确是这样
回复
sixmun
2013年09月24日 09:22:37
6楼
哈哈,很好,又学习了,感觉自己的瓶颈在突破了,做结构设计7年了,已经有点不知道怎么进步了
回复
jjjbbbxxxsss
2013年09月24日 11:08:46
7楼
学习一下!!!!
回复
a772420195
2013年09月26日 11:15:39
8楼
呵呵 又遇到个问题
回复

相关推荐

APP内打开