国家有没有规定35KV变压器停役多长时间重新投入使用需做哪些试验
电气何求
2013年09月07日 20:41:18
来自于电站工程
只看楼主

国家有没有规定35KV变压器停役多长时间重新投入使用需做哪些试验?停一星期、停一个月、停6个月,有的人说停一星期就要做绝缘试验,到底有没有这样的规定?

国家有没有规定35KV变压器停役多长时间重新投入使用需做哪些试验?停一星期、停一个月、停6个月,有的人说停一星期就要做绝缘试验,到底有没有这样的规定?
免费打赏
lingxuct
2013年09月29日 13:02:50
2楼
个人理解:试验周期内送电前摇绝缘,对其没有怀疑的问题,可以试送电,成功后观察4小时;

试验后停用3个月以内,摇绝缘有点不放心,试送电时把过流保护的时限调到0秒,再试送,成功后改到正常的保护时限。

试验后有3个月以上,摇绝缘不是很好,建议重新做试验。
回复
电气何求
2013年10月27日 17:25:15
3楼
最近高压培训书上写的是停72小时,再运行要做绝缘试验。
回复
poi1956
2014年01月06日 09:27:44
4楼
好像有规定,我查查再报上来