消火系统应该在顶部还是底部设置成环?
d15068888996
Lv.2
2013年09月07日 13:36:40
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
消火系统应该在顶部还是底部设置成环?:o还是都要?
消火系统应该在顶部还是底部设置成环?:o还是都要?
免费打赏
j3917332
2013年09月09日 10:49:27
2楼
最好上下都成环
回复
小张工
2013年09月09日 13:03:20
3楼
其实规范只是要求竖向成环,一般常规做法就是底部成环,上不可以连通(住宅最常见),如果大共建上部连通管子也得各种拐弯,所有我一般也成环。
你可以查看建筑设计防火规范8.4.2.1和高规7.4.1及条文解释。不管怎么成环,必须保证供水干管和每条竖管能双向供水。
回复
晴天°
2013年09月09日 13:13:14
4楼
上下成环是最常见的。具体可以看高规有图示的。