有关集水池
bjy1414
bjy1414 Lv.2
2013年09月06日 12:16:01
只看楼主

:time:消防电梯下的集水池的泵的大小怎么算

:time:消防电梯下的集水池的泵的大小怎么算
免费打赏
xiekailing
2013年09月06日 14:20:58
2楼
不小于2立方。高规26页。尺寸满足水泵吸水深度就可
回复
bjy1414
2013年09月06日 14:56:03
3楼
xiekailing 发表于 2013-9-6 14:20 不小于2立方。高规26页。尺寸满足水泵吸水深度就可能不能告诉我详细一点,我才刚开始学。还有能不能告诉我高规?.?.?
回复
xiekailing
2013年09月06日 16:58:42
4楼
高层民用建筑设计防火规范
回复
wuyueaizhouhan
2013年09月09日 16:07:07
5楼
你要考虑排水量撒,而且是最不利的排水流量,根据集水坑的有效容积,再选择合适的污水泵撒
回复