本帖最后由 a934140454 于 2013-9-5 22:14 编辑 如图所示,小弟做的一个贝雷架钢便桥,中间是一个连系梁,下设三根中立柱,钢便桥俩边搭在冠梁上(两跨过基坑),图纸都已经出了。现在风险评估会,几把专家说,这个布置方案有问题,说钢桁架必须在中间连系梁处断开,否则贝雷架会在连系梁处存在负弯矩,这是结构不允许的,要么单跨过基坑,要么在联系梁处断开。。。小弟很郁闷啊,不服,哪位大哥懂,给指点指点...
本帖最后由 a934140454 于 2013-9-5 22:14 编辑
如图所示,小弟做的一个贝雷架钢便桥,中间是一个连系梁,下设三根中立柱,钢便桥俩边搭在冠梁上(两跨过基坑),图纸都已经出了。
现在风险评估会,几把专家说,这个布置方案有问题,说钢桁架必须在中间连系梁处断开,否则贝雷架会在连系梁处存在负弯矩,这是结构不允许的,要么单跨过基坑,要么在联系梁处断开。。。
小弟很郁闷啊,不服,哪位大哥懂,给指点指点...
2楼
文字和第一张图片反正没看明白,但第二张图说明了一个问题,专家的提议是对的。对于单片长度为3米的贝雷架,其中间不容许设支点的,支点只能是两片贝雷架的连接点(因为贝雷架的端部都是大截面杆件,可以承受很大的剪力,但中间是不行的)。
回复
3楼
旭日东升 发表于 2013-9-5 23:47 文字和第一张图片反正没看明白,但第二张图说明了一个问题,专家的提议是对的。对于单片长度为3米的贝雷架, … 贝雷架的上下弦杆都是双拼槽10的啊,端部和中间同样的杆件,专家的意思是贝类梁必须单跨或者断续梁,连续梁受力不合理
回复
4楼
看来这专家比我当时给人家当施工阶段风险评估专家专业多了
回复
5楼
xinhom 发表于 2013-9-6 21:01 看来这专家比我当时给人家当施工阶段风险评估专家专业多了???嘛意思?
回复
6楼
a934140454 发表于 2013-9-6 21:34 ???嘛意思?去年冒充过专家,和交科院下去做过施工阶段风险评估
回复
7楼
你不服是对的,贝雷是简化成铰接桁架计算的,
回复
8楼
你这么撑没有问题,但是计算的时候,算明白就好了。承载两节之间,每根立柱轴向力可承受21t,共42t。你这样撑只能受21t
回复
9楼
贝雷弦杆除接头位置外,是没有弯矩的
回复
10楼
上下弦杆控制56t的轴向力就好了
回复
11楼
注意控制斜杆轴力,,,
回复