本帖最后由 a934140454 于 2013-9-5 22:14 编辑 如图所示,小弟做的一个贝雷架钢便桥,中间是一个连系梁,下设三根中立柱,钢便桥俩边搭在冠梁上(两跨过基坑),图纸都已经出了。现在风险评估会,几把专家说,这个布置方案有问题,说钢桁架必须在中间连系梁处断开,否则贝雷架会在连系梁处存在负弯矩,这是结构不允许的,要么单跨过基坑,要么在联系梁处断开。。。小弟很郁闷啊,不服,哪位大哥懂,给指点指点...
本帖最后由 a934140454 于 2013-9-5 22:14 编辑
如图所示,小弟做的一个贝雷架钢便桥,中间是一个连系梁,下设三根中立柱,钢便桥俩边搭在冠梁上(两跨过基坑),图纸都已经出了。
现在风险评估会,几把专家说,这个布置方案有问题,说钢桁架必须在中间连系梁处断开,否则贝雷架会在连系梁处存在负弯矩,这是结构不允许的,要么单跨过基坑,要么在联系梁处断开。。。
小弟很郁闷啊,不服,哪位大哥懂,给指点指点...
12楼
桁架受力只在节点啊,专家的意见比较靠谱
回复
13楼
lihongrui-13 发表于 2013-9-9 07:54 上下弦杆控制56t的轴向力就好了大哥,小弟再请教一下,贝雷架弦杆轴力限值在60t左右,斜杆和竖杆轴力限值为多少?我查了好多资料都没有查到…竖杆是21t吗?查什么资料得来的?
回复
14楼
a934140454 发表于 2013-9-9 20:09 大哥,小弟再请教一下,贝雷架弦杆轴力限值在60t左右,斜杆和竖杆轴力限值为多少?我查了好多资料都没有查 …客气,斜杆21/1.414=17.1t
回复
15楼
lihongrui-13 发表于 2013-9-10 07:48 客气,斜杆21/1.414=17.1t再教你一下就是我贝类梁受空间位置限制,中间支座必须位于上下弦杆处,无法避免,我看网上说这时候受力不利,需要焊接竖向槽钢补强。请教一下焊接竖向槽钢怎么个焊法(我贝类梁的中间支座是混凝土的),竖向槽钢是焊接在上下弦杆之间?还是焊接在中间支座和上弦杆之间???或者其他的什么焊法
回复
16楼
旭日东升 发表于 2013-9-5 23:47 文字和第一张图片反正没看明白,但第二张图说明了一个问题,专家的提议是对的。对于单片长度为3米的贝雷架, …我看网上说,需要焊接竖向槽钢补强。请教一下版主,焊接竖向槽钢怎么个焊法(我贝类梁的中间支座是混凝土的),竖向槽钢是焊接在上下弦杆之间?还是焊接在中间支座和上弦杆之间???或者其他的什么焊法
回复
17楼
严格来说贝雷架是禁止采用焊接的。因为贝雷架的钢材是比较特殊的钢材,一般焊接会损害贝雷架的内在特性。你在现场去请教有经验的师傅,他们有很多办法,如:骑马螺栓连接。
回复
18楼
旭日东升 发表于 2013-9-23 13:27 严格来说贝雷架是禁止采用焊接的。因为贝雷架的钢材是比较特殊的钢材,一般焊接会损害贝雷架的内在特性。你 …好的 谢谢斑竹
回复
19楼
旭日东升 发表于 2013-9-23 13:27 严格来说贝雷架是禁止采用焊接的。因为贝雷架的钢材是比较特殊的钢材,一般焊接会损害贝雷架的内在特性。你 …斑竹 ,再请教一下 ,我对贝雷架实体并没有接触过 , 问下 ,贝类架两端的竖杆是否是双拼槽10 ?也就是贝雷梁的端头处的竖杆是否是标准片的工8(我计算模型两端头竖杆轴力太大,50多T,如果端头竖杆是工8的话,得补强)
回复
20楼
旭日东升 发表于 2013-9-23 13:27 严格来说贝雷架是禁止采用焊接的。因为贝雷架的钢材是比较特殊的钢材,一般焊接会损害贝雷架的内在特性。你 …谢谢版主的耐心解答 我的问题有点多哈,嘿嘿,版主勿嫌弃:①我用的是4排单层加强型贝雷架。标准片的竖杆轴力都是小于20t的,只是端头处竖杆轴力很大,最内侧一排的端头竖杆轴力很大在46t左右,最外侧的只有几t,我是用SAP建的模型,是我模型的问题吗?②我看资料上说贝雷端头是有“端柱”的(端柱的承载力限制为25t),因为贝雷我没接触过,实物也没见过,网上搜资料也找不到贝雷端头处样图,如果端头处同时纯在端柱和工8竖杆的话,25+21=46,我就不用补强了,如果端头的那一片贝雷只有端柱没有工8的话,承载力就不够了
回复
21楼
a934140454 发表于 2013-9-23 22:48 谢谢版主的耐心解答 我的问题有点多哈,嘿嘿,版主勿嫌弃:①我用的是4排单层加强型贝雷架。标准片的竖 …贝雷片 没有端柱。上下 弦杆 都是 双 槽10 三个立柱 和 8个斜杆 都是 工8贝雷承受剪力 一般控制在 24t 你说的 用 槽钢加强的, 是这么搞的。 用双槽10 , 两头磨光 顶在上下弦之间,不用焊接,一定要顶死。 47580954758096
回复