最近遇到汉钟或复盛压缩机的满液冷水机组低负荷运转问题,该机组在100%运行然后根据需要卸载,当卸载到50%后必须进入停机过程,停机后经过约10分钟后重新启动,而不能卸载到30%负荷时直接往上加载,在工艺冷却需求上存在很大问题,请帮忙解答下是不是这样的?美国那几个品牌好像不是这样的.
最近遇到汉钟或复盛压缩机的满液冷水机组低负荷运转问题,该机组在100%运行然后根据需要卸载,当卸载到50%后必须进入停机过程,停机后经过约10分钟后重新启动,而不能卸载到30%负荷时直接往上加载,在工艺冷却需求上存在很大问题,请帮忙解答下是不是这样的?美国那几个品牌好像不是这样的.
12楼
注意观察一下卸载停机时,有没有把卸载阀打开。在50%就关机了,如果卸载阀没有打开,下次启动时就是从50%能量级启动了
回复
13楼
首先说明这是半封螺杆压缩机生产厂家为保证压缩机安全运行的要求。
半封螺杆压机其电机的冷却靠的是吸入的低温制冷剂气体来冷却,卸载太低压机吸入气体太少电机内部冷却无法保证,因此厂家禁止压机长时间在低载下运行。
当然你可通过其他途径来尽量减少机组频繁启动,如热气旁通增加吸气压力、电机额外冷却、多机头并联等措施实现低负荷匹配。
回复
14楼
谢谢楼主分享
回复
15楼
支持一下,学习了
回复
16楼
汉钟半封闭压缩机可以在百分之25运行的,可能是程序限制或机组被修改最低负荷设置
回复
17楼
这是因为这个压缩机是靠压差供油的,在低于50%运行可能会供油不足,压缩机的轴承等润滑不良,从而可能导致转子卡死。另外长期低负荷运行会导致电机冷却不好(液喷冷却除外)。如果没有外部油泵强制供油的压缩机,一般在负荷低于50%时,都会直接卸载停机。25%只作为启动用,机组刚启动时25%运行,然后快速加载到50%。当然也有部分厂家的机组低于50%也能运行。