最近遇到汉钟或复盛压缩机的满液冷水机组低负荷运转问题,该机组在100%运行然后根据需要卸载,当卸载到50%后必须进入停机过程,停机后经过约10分钟后重新启动,而不能卸载到30%负荷时直接往上加载,在工艺冷却需求上存在很大问题,请帮忙解答下是不是这样的?美国那几个品牌好像不是这样的.

最近遇到汉钟或复盛压缩机的满液冷水机组低负荷运转问题,该机组在100%运行然后根据需要卸载,当卸载到50%后必须进入停机过程,停机后经过约10分钟后重新启动,而不能卸载到30%负荷时直接往上加载,在工艺冷却需求上存在很大问题,请帮忙解答下是不是这样的?美国那几个品牌好像不是这样的.
免费打赏
den437410945
2013年09月05日 23:10:22
2楼
应该有三级,25'50'75吧!检查控制部分
回复
suiyuanren
2013年09月09日 10:01:16
3楼
我觉得也应该是控制这一块出了问题吧 呵呵
回复
sea123456
2013年09月09日 10:55:43
4楼
低负荷运行有一个回油问题,国内大部分厂家在控制里面直接不支持低于50%负荷运转,前两天刚去看了约克一台机组,可以在50%以下持续运转而不需要停机重新开启.请高手论证一下是不是这样?多谢
回复
hll1840
2013年09月10日 07:14:32
5楼
顿汗布什冷水机组,从25%---95%变频负荷运转,高于25%可以持续运作,只有低于这个值才会停机,但是这个参数也是可以设置的
回复
6529639
2013年09月11日 14:04:44
6楼
技术参数修改一下就可以了
回复
y6031818
2013年09月12日 19:14:03
7楼
围观:lol:lol:lol
回复
狠一点
2013年09月12日 20:25:01
8楼
国内的满液式机组都是用的干式机组的压缩机,蒸发温度2度左右,老美的都在6度左右,估计差的这些东西只能在控制上找回来吧
回复
juny9526
2013年09月14日 23:02:22
9楼
控制的问题 控制器不让低负荷运行
回复
九天之上
2013年09月15日 18:22:50
10楼
这类问题最好咨询厂家!!!
回复
sea123456
2013年09月17日 11:18:01
11楼
多谢各位!期待有对各厂家这方面问题的机组特点比较了解的朋友系统的讲一下.