请教?关于市政给水与自备水源连接时,可采取何种防护措施
请教?
关于市政给水与自备水源连接时,可采取何种防护措施
2楼
市政给水与自备水源最大的区别是水质。一般自备水源的水质达不到水厂的出厂水水质标准,所以相互连接时主要就是防止水质污染,绝对不能让自备水进入城市供水管网。
个人考虑在采取相关防护措施时:首先应该控制自备水源的水压,不能超过供水管网的水压,这样可在一定程度上防止倒流。其次,可设置单向阀门,在连接点只允许管网水进入自备水源管道而不允许反向进入。再次,应有可靠的监测、报警、控制等设施,以便必要时可及时采取有效措施,防止事故扩大。最后,应加强对自备水源的管理,严格落实责任,制定切实可行的规章与监管制度,明确管理责任与奖罚措施。
回复
3楼
可参见以下规定:
1、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 7.1.9条强制性条文规定: 城镇生活饮用水管网,严禁与非生活饮用水管网连接。
城镇生活饮用水管网,严禁与自备水源供水系统直接连接。
2、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.1.9 条条文说明:关于严禁生活饮用水供水系统与非生活饮用水系统连接的规定。
我国现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 明确规定:“各单位自备的生活饮用水供水系统,不得与城市供水系统连接”,结合国内发生的由于管道连接错误造成的饮用水污染事故,故作出本条文规定。
3、《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》(卫生部)第二十条 自建生活饮用水供水系统,未经当地卫生、建设行政部门批准不得与城市供水系统连接。
回复
4楼
供水条例也禁止直接连接哦,关闭自备水源吧:P:P
回复
5楼
<中华人民共和国城市供水条例>中华人民共和国城市供水条例>
第三十二条“禁止擅自将自建设施供水管网系统与城市公共水管网系统连接;因特殊情况确需连接的,必须经城市自来水供水企业同意,报城市供水行政主管部门和卫生行政主管部门批准,并在管道连接处采取必要的防护措施。”
请教:若情况特殊,需要连接,采取什么防护措施,可行!!
回复
6楼
请教:水泵接合器与室外消火栓是一一对应吗?例如:在室外某处集中布置4个水泵接合器,其中两个为室内消火栓用,另外两个为自喷系统用,在该处附近室外消火栓如何设置?
希望各位指教!
回复
7楼
不能直接连接.
回复
8楼
根据规范上的说法,好像不太行吧,这个是强制性条文,不是采取措施就可以直接连接的。
回复
9楼
做了消防水池,设了室外消火栓泵,自来水给消防水池补水,同时接出一路直接给室外消防管网补水,这样算违规吗?求指正
回复
10楼
回复