地下连续墙砼塌落度问题
zhongcongzhou
2013年09月04日 22:34:25
来自于建筑施工
只看楼主

现场发现地下连续墙混凝土浇筑时,塌落度有时160,有时220、230。正常水下混凝土一般都是180~220mm,像这种情况下,一般也很少要求混凝土厂家退场的,市区里浇筑怕等时间不好。所以像这种情况的塌落度有时大、有时小对连续墙施工究竟有什么影响,比如说,塌落度小会造成堵管,大的会产生离析。会不会日后造成连续墙的渗漏水。

2013年09月05日 09:29:00
2楼
混凝土的塌落度只是影响混凝土的和易性,对连续墙是否渗漏水没多大影响(别都给导管堵了,这就麻烦了),主要影响连续墙是否渗漏的还是在施工环节,也就是连续墙的密实度如何。导管的布置,导管的提拔,导管的埋深等。
回复
shuijingmeidaizi
2013年09月05日 09:32:23
3楼
会影响墙的强度。一般180加减20 商混是这样的。对渗水没啥影响
回复
wait007a
2013年09月13日 20:37:16
4楼
好东西收藏了嘎嘎
回复
mm459327088
2013年11月26日 12:29:22
5楼
10MM以下为干硬性混凝土,10MM以下需采用维勃稠度试验
10-90 为塑性混凝土
90-160为流动性混凝土
160以上为大流动性混凝土
应该是这样的,具体可以看JGJ 55-2011