新手请教构造柱和框架柱的问题
cdefgab548581
2013年09月03日 19:57:22
来自于建筑施工
只看楼主

构造柱、圈梁和框架柱、框架梁在钢筋方面的要求是一样的吗,都用11G101吗?

构造柱、圈梁和框架柱、框架梁在钢筋方面的要求是一样的吗,都用11G101吗?
免费打赏
梦900621
2013年09月04日 22:33:57
12楼
你想问啥啊?问题具体点,你要怎样的区别啊?
回复
吸力锅
2013年09月05日 09:30:33
13楼
构造柱只要符合构造要求就可以了,框架梁柱必须考虑受力原因,钢筋的锚固等都是经过严格计算出来的,必须按规范进行施工
回复
shuijingmeidaizi
2013年09月05日 09:35:21
14楼
楼主完全混了嘛:lol
回复
cdefgab548581
2013年09月05日 20:30:02
15楼
我是想问在钢筋锚固、搭接、加密等方面的要求是不是一样
回复
dhs198026
2013年09月05日 21:06:35
16楼
不一样?选用图集有区别。根据设计图纸的要求选用。设计的要求可以大于图集及国家规范的要求。
回复
wait007a
2013年09月06日 11:31:58
17楼
把钱给我吧。。。。。。。。哈哈哈。
都按设计要求选选用图集,

西南地区一般用西南地方图集
回复
成阳
2013年10月15日 12:08:35
18楼
建议看看规范和构造图集,仔细的比较下构造上不同
回复
西充土木
2013年10月15日 12:23:42
19楼
必须不一样啊。
回复
leoleechn
2013年10月15日 14:50:03
20楼
框架梁、框架柱属于主体结构不能缺少的一部分,它们的大小和配筋都是经过严格计算的。构造柱、圈梁只是属于一种构造措施,增加建筑整体性和应对部分受力。
回复
结构老生
2013年10月15日 16:15:47
21楼
构造柱只要符合构造要求就可以了,框架柱必须考虑结构受力,配筋是经过计算出来的,两者有着本质的区别,构造柱可根据抗震规范有关要求设置,截面和配筋无需计算,满足最小要求即可,框架柱则需要根据结构整体受力分析,进行截面和配筋计算。