抗规7.5.6 (3) 柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。砌体规范10.4.9(2)条,托梁上、下部纵向贯通钢筋最小配筋率,二、三级时分别不应小于0.3%我新手,用pkpm出的图,没注意上面这两条,拿去审,审图意见提出上面两条来了,想请问各位前辈pkpm出施工图时能够一次性的修改最小配筋率吗,我找了好久都没找到,谢谢各位前辈了!
抗规7.5.6 (3) 柱的纵向钢筋最小总配筋率,当钢筋的强度标准值低于400MPa时,中柱在6、7度时不应小于0.9%,8度时不应小于1.1%;边柱、角柱和混凝土抗震墙端柱在6、7度时不应小于1.0%,8度时不应小于1.2%。
砌体规范
10.4.9
(
2
)条,托梁上、下部纵向贯通钢筋最小配筋率,二、三级时分别不应小于
0.3%
我新手,用pkpm出的图,没注意上面这两条,拿去审,审图意见提出上面两条来了,想请问各位前辈pkpm出施工图时能够一次性的修改最小配筋率吗,我找了好久都没找到,谢谢各位前辈了!
2楼
先自己顶一个
回复
3楼
这些配筋率都是构造配筋,若计算配筋比它小,则按最小配筋率来配,若计算配筋比它大,则以计算配筋为准。
回复
4楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-3 21:57 这些配筋率都是构造配筋,若计算配筋比它小,则按最小配筋率来配,若计算配筋比它大,则以计算配筋为准。谢谢你的回答,我的计算配筋率比构造配筋小,柱的都是0.6%左右,然后pkpm出图就是按照0.6%出的,但是规范要求配筋率最小1.0%,我想知道该怎么调整pkpm的最小配筋,还是只能自己调整
回复
5楼
黑毛衣free 发表于 2013-9-4 10:29 谢谢你的回答,我的计算配筋率比构造配筋小,柱的都是0.6%左右,然后pkpm出图就是按照0.6%出的,但是规范 …自己人为加大,满足构造的配筋率。
回复
6楼
我觉得PKPM,砌体模块里,专门有个底框的计算,我觉得这里面程序能把抗规里的7.5.6考虑进去吧。
回复
7楼
高处能胜寒 发表于 2013-9-4 10:51 我觉得PKPM,砌体模块里,专门有个底框的计算,我觉得这里面程序能把抗规里的7.5.6考虑进去吧。我也觉得应该有这么个东西,要不就是系统在底框这里就该按照最小配筋率来配,但是我一直没找到,所以来论坛上问问,看看有没有人遇到类似的情况
回复
8楼
好吧,没找到好的方法,钢筋我全部手动改了~~