楼梯要不要建进去,怎么算的问题(鲁烟新手敬献,求精)
鲁烟半岛epc
2013年09月02日 17:42:05
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-9-3 10:53 编辑 1 建模时要不要建到 PKPM 里的问题 如果建进去,就是顺应新规范的精神,在抗震中考虑楼梯的作用。这意味着整体结构的配筋势必发生改变。而现行我们对楼梯进行配筋的方法,一般是不考虑地震作用的。所以,你如果把楼梯建到模型里去,却不考虑地震作用配筋,那就是让人干重活却不给吃饱饭。是不可取的。

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-9-3 10:53 编辑

1 建模时要不要建到 PKPM 里的问题
如果建进去,就是顺应新规范的精神,在抗震中考虑楼梯的作用。这意味着整体结构的配筋势必发生改变。而现行我们对楼梯进行配筋的方法,一般是不考虑地震作用的。所以,你如果把楼梯建到模型里去,却不考虑地震作用配筋,那就是让人干重活却不给吃饱饭。是不可取的。
2 楼梯本身的配筋如何计算的问题
有条件的用摩根、理正、世纪旗云电算,没条件的手算也不是很繁琐。当然,电算结合手算互补的方法更好。
3 板式楼梯的分布钢筋的选取
横向构造钢筋通常在每一踏步下放置 1 6 6@250 ,当梯板厚度大于 150mm 时,宜加强为 8@200
4 板式楼梯的支座负筋
板的跨中配筋按计算确定,支座负筋一般取跨中配筋量的 1/3
5 板式楼梯的梯板厚度
1/30~1/25 倍的 t t 为楼梯踏步段的水平投影长度,按计算确定,且不宜小于 140mm
6 本院工法
楼梯不建模,板厚 0 ,恒载按实际计算,活载按规范取值,导荷方式不改变, PMCAD 退出时不点击转化为折板。楼梯构件手算 + 世纪旗云(报文本需要)。做楼梯施工图要仔细仔细再仔细。
7 一点注意、一点疑问
注意是楼梯对结构整体的刚度的影响,只是在框架结构里才有很大的区分。《混凝土结构构造手册》 P413 第五节的名称就是:框架结构楼梯的抗震措施。《抗震》 6.1.15 条文说明也提到:对于楼梯间设置刚度足够大的抗震墙的结构,楼梯构件对结构刚度的影响较小,也可不参与整体抗震计算。因此我们讨论楼梯建进去不建进去,仅仅对框架结构的影响较大。
新规范的精神总是进步的,楼梯在地震时作为斜向构件参加抗侧力工作是客观事实,是必然的。我们要么让它干重活、吃肉,要么让它不干重活、吃菜。干重活、吃肉就是楼梯建模建进去,并且楼梯配筋必须考虑地震作用,不能简简单单地手算下拉倒。不干重活、吃菜就是采用滑动支座的方法,减少楼梯对主体结构刚度的影响,然后按现在的传统方法计算配筋。这一点《混凝土结构构造手册》第四版讲的很清楚,采用滑动支座的方法也是手册综合分析后推荐的。

设计院半年新手妄言,请各位高手指导,路过新人共勉。

鲁烟半岛epc
2013年09月03日 14:45:16
12楼
有的院不把模型建进去,计算也是采用非抗震计算,但是会着重加强抗震构造配筋。我觉得这种方法最起码比不建模型不加强构造配筋的好。因为只要你不设置滑动支座,楼梯干重活是必然的。抗震配筋不好整,就加强构造吧!
回复
xianfeng12345678
2013年09月04日 11:55:21
13楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-9-3 10:55 手算考虑地震作用我也不会啊,现在我的手算都是很简单的算荷载算弯矩配筋,根本不考虑地震作用。不知道考 …我们一般把面筋拉通处理
回复
guoyameng0824
2013年09月04日 15:09:19
14楼
谢谢分享,学习了
回复
better_tomorrow
2013年09月04日 16:15:30
15楼
我们这边是这样的:不把楼梯建进模型里,但会输入放大了的楼梯荷载,以考虑楼梯对结构的部分影响
回复
大叔杰洛特
2013年09月04日 16:57:50
16楼
处理方法和楼主单位一样,其实很多地方都是加强构造就行了,这是做工程,不是搞理论研究
回复
王子涵
2013年09月04日 17:13:03
17楼
本帖最后由 王子涵 于 2013-9-4 17:18 编辑

如果建进去,就是顺应新规范的精神,在抗震中考虑楼梯的作用。
新规范的精神不是这个吧,这个位置的斜撑新规范考虑不清楚。
这意味着整体结构的配筋势必发生改变。而现行我们对楼梯进行配筋的方法,一般是不考虑地震作用的。所以,你如果把楼梯建到模型里去,却不考虑地震作用配筋,那就是让人干重活却不给吃饱饭。是不可取的。
考虑地震作用的配筋,这个位置是应力集中区,如果考虑地震作用这个位置必然超筋
滑动支座的做法是放掉 不是抗
我认为假如框架剪力墙结构 可能有时候也必须做滑动支座 如果不做某些极端情况会导致刚度偏不准确
这取决于相对刚度 区域相对刚度
楼梯 斜撑 的本质是刚度集中问题 造成了刚度不均匀
回复
鲁烟半岛epc
2013年09月04日 17:14:40
18楼
zxywiser 发表于 2013-9-4 16:57 处理方法和楼主单位一样,其实很多地方都是加强构造就行了,这是做工程,不是搞理论研究恩,加强构造。其实不把楼梯建进去,刚度就小了,地震作用就小了,会不会不安全?
回复
鲁烟半岛epc
2013年09月05日 08:19:07
19楼
王子涵 发表于 2013-9-4 17:13 如果建进去,就是顺应新规范的精神,在抗震中考虑楼梯的作用。新规范的精神不是这个吧,这个位置的斜撑新 … 我的意见就是以下做法,不知道你是否同意:1、楼梯建进去,采用LTCAD抗震配筋,加强构造。(干重活,吃肉)2、楼梯不建进去,楼梯做滑动支座,不考虑地震作用计算配筋,按101-2ATa或ATb加强构造。(不干重活,吃菜) 对于一些院不建进去,不做滑动支座,仅仅是在计算配筋基础上加强构造的做法,我感觉不合理。
回复
王子涵
2013年09月05日 08:39:42
20楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-9-5 08:19 我的意见就是以下做法,不知道你是否同意:1、楼梯建进去,采用LTCAD抗震配筋,加强构造。(干重活 …第一条,抗,算不清楚,不建议采用。如果楼梯间对称布置 我认为可以。第二条赞同吧
回复
仲夏
2013年09月05日 08:46:05
21楼
呵呵 很有道理 很好很好:D:D:D:D
回复

相关推荐