本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-9-3 10:53 编辑 1 建模时要不要建到 PKPM 里的问题 如果建进去,就是顺应新规范的精神,在抗震中考虑楼梯的作用。这意味着整体结构的配筋势必发生改变。而现行我们对楼梯进行配筋的方法,一般是不考虑地震作用的。所以,你如果把楼梯建到模型里去,却不考虑地震作用配筋,那就是让人干重活却不给吃饱饭。是不可取的。
1
建模时要不要建到
PKPM
里的问题
如果建进去,就是顺应新规范的精神,在抗震中考虑楼梯的作用。这意味着整体结构的配筋势必发生改变。而现行我们对楼梯进行配筋的方法,一般是不考虑地震作用的。所以,你如果把楼梯建到模型里去,却不考虑地震作用配筋,那就是让人干重活却不给吃饱饭。是不可取的。
2
楼梯本身的配筋如何计算的问题
有条件的用摩根、理正、世纪旗云电算,没条件的手算也不是很繁琐。当然,电算结合手算互补的方法更好。
3
板式楼梯的分布钢筋的选取
横向构造钢筋通常在每一踏步下放置
1
个
6
或
6@250
,当梯板厚度大于
150mm
时,宜加强为
8@200
。
4
板式楼梯的支座负筋
板的跨中配筋按计算确定,支座负筋一般取跨中配筋量的
1/3
。
5
板式楼梯的梯板厚度
1/30~1/25
倍的
t
,
t
为楼梯踏步段的水平投影长度,按计算确定,且不宜小于
140mm
。
6
本院工法
楼梯不建模,板厚
0
,恒载按实际计算,活载按规范取值,导荷方式不改变,
PMCAD
退出时不点击转化为折板。楼梯构件手算
+
世纪旗云(报文本需要)。做楼梯施工图要仔细仔细再仔细。
7
一点注意、一点疑问
注意是楼梯对结构整体的刚度的影响,只是在框架结构里才有很大的区分。《混凝土结构构造手册》
P413
第五节的名称就是:框架结构楼梯的抗震措施。《抗震》
6.1.15
条文说明也提到:对于楼梯间设置刚度足够大的抗震墙的结构,楼梯构件对结构刚度的影响较小,也可不参与整体抗震计算。因此我们讨论楼梯建进去不建进去,仅仅对框架结构的影响较大。
新规范的精神总是进步的,楼梯在地震时作为斜向构件参加抗侧力工作是客观事实,是必然的。我们要么让它干重活、吃肉,要么让它不干重活、吃菜。干重活、吃肉就是楼梯建模建进去,并且楼梯配筋必须考虑地震作用,不能简简单单地手算下拉倒。不干重活、吃菜就是采用滑动支座的方法,减少楼梯对主体结构刚度的影响,然后按现在的传统方法计算配筋。这一点《混凝土结构构造手册》第四版讲的很清楚,采用滑动支座的方法也是手册综合分析后推荐的。
设计院半年新手妄言,请各位高手指导,路过新人共勉。
设计院半年新手妄言,请各位高手指导,路过新人共勉。