楼梯要不要建进去,怎么算的问题(鲁烟新手敬献,求精)
鲁烟半岛epc
2013年09月02日 17:42:05
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-9-3 10:53 编辑 1 建模时要不要建到 PKPM 里的问题 如果建进去,就是顺应新规范的精神,在抗震中考虑楼梯的作用。这意味着整体结构的配筋势必发生改变。而现行我们对楼梯进行配筋的方法,一般是不考虑地震作用的。所以,你如果把楼梯建到模型里去,却不考虑地震作用配筋,那就是让人干重活却不给吃饱饭。是不可取的。

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-9-3 10:53 编辑

1 建模时要不要建到 PKPM 里的问题
如果建进去,就是顺应新规范的精神,在抗震中考虑楼梯的作用。这意味着整体结构的配筋势必发生改变。而现行我们对楼梯进行配筋的方法,一般是不考虑地震作用的。所以,你如果把楼梯建到模型里去,却不考虑地震作用配筋,那就是让人干重活却不给吃饱饭。是不可取的。
2 楼梯本身的配筋如何计算的问题
有条件的用摩根、理正、世纪旗云电算,没条件的手算也不是很繁琐。当然,电算结合手算互补的方法更好。
3 板式楼梯的分布钢筋的选取
横向构造钢筋通常在每一踏步下放置 1 6 6@250 ,当梯板厚度大于 150mm 时,宜加强为 8@200
4 板式楼梯的支座负筋
板的跨中配筋按计算确定,支座负筋一般取跨中配筋量的 1/3
5 板式楼梯的梯板厚度
1/30~1/25 倍的 t t 为楼梯踏步段的水平投影长度,按计算确定,且不宜小于 140mm
6 本院工法
楼梯不建模,板厚 0 ,恒载按实际计算,活载按规范取值,导荷方式不改变, PMCAD 退出时不点击转化为折板。楼梯构件手算 + 世纪旗云(报文本需要)。做楼梯施工图要仔细仔细再仔细。
7 一点注意、一点疑问
注意是楼梯对结构整体的刚度的影响,只是在框架结构里才有很大的区分。《混凝土结构构造手册》 P413 第五节的名称就是:框架结构楼梯的抗震措施。《抗震》 6.1.15 条文说明也提到:对于楼梯间设置刚度足够大的抗震墙的结构,楼梯构件对结构刚度的影响较小,也可不参与整体抗震计算。因此我们讨论楼梯建进去不建进去,仅仅对框架结构的影响较大。
新规范的精神总是进步的,楼梯在地震时作为斜向构件参加抗侧力工作是客观事实,是必然的。我们要么让它干重活、吃肉,要么让它不干重活、吃菜。干重活、吃肉就是楼梯建模建进去,并且楼梯配筋必须考虑地震作用,不能简简单单地手算下拉倒。不干重活、吃菜就是采用滑动支座的方法,减少楼梯对主体结构刚度的影响,然后按现在的传统方法计算配筋。这一点《混凝土结构构造手册》第四版讲的很清楚,采用滑动支座的方法也是手册综合分析后推荐的。

设计院半年新手妄言,请各位高手指导,路过新人共勉。

结构koala
2013年09月02日 19:37:24
2楼
楼梯不建进去啊
回复
justin52
2013年09月02日 19:42:40
3楼
做滑动支座,不建进模型
回复
cardina
2013年09月03日 10:04:15
4楼
是的你们院的做法跟我们是一样的。楼梯对结构的影响是很大,可是如果采用滑动支座,那影响就可以减小很多。另外,咱们手算楼梯配筋时还考虑地震作用吗?
回复
zhangjh2013
2013年09月03日 10:08:44
5楼
嗯,差不多应该都是这么做的
回复
鲁烟半岛epc
2013年09月03日 10:55:21
6楼
cardina 发表于 2013-9-3 10:04 是的你们院的做法跟我们是一样的。楼梯对结构的影响是很大,可是如果采用滑动支座,那影响就可以减小很多。 …手算考虑地震作用我也不会啊,现在我的手算都是很简单的算荷载算弯矩配筋,根本不考虑地震作用。不知道考虑地震作用的楼梯手算方法什么样。
回复
ricky110122
2013年09月03日 11:13:19
7楼
楼梯不建进去啊
回复
erdan.369
2013年09月03日 11:15:03
8楼
很专业
回复
szicesnow
2013年09月03日 11:18:15
9楼
我是新手,楼梯不建进去是什么意思呀
回复
鲁烟半岛epc
2013年09月03日 14:18:56
10楼
szicesnow 发表于 2013-9-3 11:18 我是新手,楼梯不建进去是什么意思呀就是PMCAD建模时,要不要把楼梯的模型输入到主体结构里面去
回复
szicesnow
2013年09月03日 14:30:34
11楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-9-3 14:18 就是PMCAD建模时,要不要把楼梯的模型输入到主体结构里面去原来这样啊!谢谢!!
回复

相关推荐

APP内打开