26层高层,6度区,建筑长度63米,中间 设缝好 还是 不设缝好
26层高层,6度区,建筑长度63米,中间 设缝好 还是 不设缝好
2楼
设缝
缺点 结构计算得分两个模型 ,出图和计算麻烦 ,施工麻烦
优点 一不容易因为 超长而出裂缝。模型位移比 周期比比较容易通过。
不设缝
缺点 剪力墙结构超长 边跨楼板容易出裂缝,偶然偏心下位移比 很难通过。
优点 一个模型 出图 搞定 外表美观。
因为各有优缺点 两种方案均可。就看你的这个项目 的侧重点了。
回复
3楼
应该设置,其实温度缝是防止建筑物冬季和夏季的热胀冷缩而设置的,当然你们那要是全年温度差不多~就没有必要了
回复
4楼
荆棘赵 发表于 2013-9-2 09:40 应该设置,其实温度缝是防止建筑物冬季和夏季的热胀冷缩而设置的,当然你们那要是全年温度差不多~就没有必要 …我对这种说法有点异议。如果是因为室外温度变化引起的,那么应该与竖向构件布置有关。比如框架标准8米跨距内,热胀冷缩的力很可能最后还是传给柱子,不会造成超长积蓄成冷缩变形。基于这个考虑,难道布缝不会与跨距有关吗?
回复
5楼
这个最好和咨询以下审图单位的意见,开放一点的城市是允许不设的,这个看地方啦。
回复
6楼
如梦版主的回答全面,支持
回复
7楼
各有不同的有点和缺点。现在流行不设缝,但一定要采用响应的技术措施。
回复
8楼
路过学习。。。。。。。。。。。。。。
回复
9楼
不设缝的话,可以设后浇带等措施吧!
回复
10楼
沟通下审图单位
回复
11楼
规范中3.4.5给出原因的
他说的很具体的
回复