26层高层,6度区,建筑长度63米,中间 设缝好 还是 不设缝好
guohua19891007
2013年09月02日 09:23:56
只看楼主

26层高层,6度区,建筑长度63米,中间 设缝好 还是 不设缝好

26层高层,6度区,建筑长度63米,中间 设缝好 还是 不设缝好
免费打赏
o如梦无痕o
2013年09月02日 09:30:15
2楼
设缝
缺点 结构计算得分两个模型 ,出图和计算麻烦 ,施工麻烦
优点 一不容易因为 超长而出裂缝。模型位移比 周期比比较容易通过。
不设缝
缺点 剪力墙结构超长 边跨楼板容易出裂缝,偶然偏心下位移比 很难通过。
优点 一个模型 出图 搞定 外表美观。

因为各有优缺点 两种方案均可。就看你的这个项目 的侧重点了。
回复
zhaodonghua
2013年09月02日 09:40:53
3楼
应该设置,其实温度缝是防止建筑物冬季和夏季的热胀冷缩而设置的,当然你们那要是全年温度差不多~就没有必要了
回复
laureate
2013年09月02日 09:46:43
4楼
荆棘赵 发表于 2013-9-2 09:40 应该设置,其实温度缝是防止建筑物冬季和夏季的热胀冷缩而设置的,当然你们那要是全年温度差不多~就没有必要 …我对这种说法有点异议。如果是因为室外温度变化引起的,那么应该与竖向构件布置有关。比如框架标准8米跨距内,热胀冷缩的力很可能最后还是传给柱子,不会造成超长积蓄成冷缩变形。基于这个考虑,难道布缝不会与跨距有关吗?
回复
ericlvwende
2013年09月02日 11:50:53
5楼
这个最好和咨询以下审图单位的意见,开放一点的城市是允许不设的,这个看地方啦。
回复
设计小兵
2013年09月02日 13:10:28
6楼
如梦版主的回答全面,支持
回复
无间道
2013年09月03日 06:09:08
7楼
各有不同的有点和缺点。现在流行不设缝,但一定要采用响应的技术措施。
回复
时间い永恒
2013年09月03日 07:40:25
8楼
路过学习。。。。。。。。。。。。。。
回复
tumuzhangxia
2014年07月21日 16:47:56
9楼
不设缝的话,可以设后浇带等措施吧!
回复
起名想两宿
2014年07月25日 08:44:55
10楼
沟通下审图单位
回复
xzd025221
2014年07月27日 19:58:20
11楼
规范中3.4.5给出原因的
他说的很具体的