求助各位前辈 谢谢指教
taishanjinan1981
2013年09月02日 01:11:12
来自于采暖供热
只看楼主

室内暖气管道是单管串联的,在卫生间是进水主管道,在南阳台是主回水管道,管道连接着6个暖气片,房子是三室两厅,室内主管道是6分的,现在的情况是管道堵塞严重,根本循环不起来了,供暖主管道是一寸的,我想把家里的管道也改成1寸的管道,不知道可以实施吗? 在这里请教各位水暖前辈给指点一下,如果把家里的管道改成1寸的,有什么利弊。 在这里先行谢谢

室内暖气管道是单管串联的,在卫生间是进水主管道,在南阳台是主回水管道,管道连接着6个暖气片,房子是三室两厅,室内主管道是6分的,现在的情况是管道堵塞严重,根本循环不起来了,供暖主管道是一寸的,我想把家里的管道也改成1寸的管道,不知道可以实施吗?
在这里请教各位水暖前辈给指点一下,如果把家里的管道改成1寸的,有什么利弊。

在这里先行谢谢
免费打赏
jiangchangqin
2013年09月05日 13:29:47
12楼
采暖系统中的水都是经过水处理后的
怎么会堵塞严重呢
回复
xmf777999
2013年09月07日 16:45:08
14楼
规范规定水平单管串连嗳气管径不低于DN25 如管路太远管径应放大一号
回复
taishanjinan1981
2013年09月11日 12:26:00
16楼
xmf777999 发表于 2013-9-7 16:45 规范规定水平单管串连嗳气管径不低于DN25 如管路太远管径应放大一号:handshake
回复
taishanjinan1981
2013年09月11日 12:26:45
17楼
jiangchangqin 发表于 2013-9-5 13:29 采暖系统中的水都是经过水处理后的怎么会堵塞严重呢有几个是按规范操作的啊。、、、、、、
回复