冷库湿度问题,求解决!!!急!急!急!!
feng0429
feng0429 Lv.4
2013年09月01日 19:57:52
来自于制冷技术
只看楼主

目前有给冷库温度要求0℃~5℃,相对湿度50%~60%,冷库尺寸为:长5.8mx宽5.8mx高2.5m。面前配1台5匹和1台3匹的压缩机几冷风机,这2台设备互为备用。存储物品为电子厂线路板原材料菲林等。存储初温为常温,存储体积约为库容五分之三左右。目前是温度可以达到要求,相对湿度经常为80%左右。要求采用最简单的方法及最节省成本的作法可以达到温湿度的要求。求助解决办法。谢谢大家了。

2013年09月04日 10:21:05
2楼
加一套转轮除湿机吧
回复
wybbyw
2013年09月04日 10:37:17
3楼
用除湿机应该能解决
回复
xiangshu1234
2013年09月05日 13:41:12
4楼
温湿独力控制!:)
回复
zzm999999
2013年09月05日 17:24:17
5楼
加转轮除湿,等焓升温过程,再靠冷库盘管降温就可。
回复
rensjie123
2013年09月06日 08:27:59
6楼
有专门的除湿机的,建议试一下
回复
shyf08
2013年09月10日 11:27:25
7楼
嗯,使用除湿机哦。
回复

相关推荐

APP内打开