电箱进线到另一个配电箱导线的选择和短路起的选择
gxjy55
gxjy55 Lv.2
2013年09月01日 19:37:59
来自于照明工程
只看楼主

总配电箱进线是BV-5*10现在分一个配电箱AL1断路器是32A那AL箱的进线可以BV-5*10和断路器选32A吗?L

总配电箱进线是BV-5*10现在分一个配电箱AL1断路器是32A那AL箱的进线可以BV-5*10和断路器选32A吗?L
免费打赏
qzw_cool
2013年09月02日 16:20:05
2楼
没太读懂你说的话 你是要问总配电箱用多粗的线和断路器吗? 这要根据你这个箱都往下分配多大的电流,如果就你说的一个照明箱,上一级断路器要选大一级的
回复
wrizhong
2013年09月03日 10:26:09
3楼
应该可以,但是不合理!
回复
mayou8924
2013年09月06日 12:10:52
4楼
一般来说,确定了本级配电箱断路器是32A,为了满足保护的选择性要求,分支配电箱保护会选小一级,也就是25A,然后根据25A选择导线就可以了
回复
zzmxiaocilang
2013年09月12日 17:00:17
5楼
放射配电吗?