11G-101图集中83页描述了梁的水平加腋跟竖直加腋,想问下各位同仁什么情况下需要梁加腋?我就知道一点梁柱节点的偏心距e大于1/4柱宽时需要加腋,还是不太明白啊,希望前辈们给解释一下。谢谢大家了
11G-101图集中83页描述了梁的水平加腋跟竖直加腋,想问下各位同仁什么情况下需要梁加腋?我就知道一点梁柱节点的偏心距e大于1/4柱宽时需要加腋,还是不太明白啊,希望前辈们给解释一下。谢谢大家了
12楼
guohua19891007 发表于 2013-8-31 09:07 不太明白谢谢,共同学习吧
回复
13楼
antkingg 发表于 2013-8-31 11:04 水平加腋是为了防止梁中心和柱中心的偏心,通过构造改善水平力的传递路径,缓解框架梁柱偏心对节点区的不利 …恩 你说的很有道理,谢谢
回复
14楼
还有一种是为了传递错层结构的水平力,错层处设置有大梁,上下搭板,大梁侧面设置加腋,增加水平力的传递可靠性,11G101-1图集上有。
回复
15楼
学习了 学习了
回复
16楼
好东西,非常实用,感谢楼主分享。
回复
17楼
不错的贴,解决了我心中的疑惑。
回复
18楼
z坐等大神来
回复
19楼
强强 强 ...
回复
20楼
柱梁偏心大于h/4时,梁需要水平加腋
设柱边长为h,梁宽为b。
柱边长h大于2个梁宽2b,且一边平齐时,柱梁的截面偏心就>h/4,梁就需要对梁实施水平加腋。
柱梁一边错开a时,柱边长h-4a大于2个梁宽2b,柱梁的截面偏心就>h/4,梁就需要对梁实施水平加腋。
回复
21楼
还是要看看是水平加腋还是竖向加腋,是新建项目还是老建筑改造......
回复