钢框架柱间支撑长细比严重超限,是不是可以不管他了!大家怎么处理的啊
钢框架柱间支撑长细比严重超限,是不是可以不管他了!大家怎么处理的啊
2楼
帮你定下!!
回复
3楼
我是来等结果的
回复
4楼
要看你把它定义成如何受力吧???
坐等答案
回复
5楼
应该可以吧。我猜我猜我猜猜猜。
回复
6楼
打断!打断!打断!打断!打断!打断!打断!打断!
回复
7楼
框架的支撑都是按刚性支撑考虑的,支撑按拉压杆计算,类似于框剪结构里面的剪力墙,如果长细比超限说明不符合计算假定,要么加大支撑,要么取消掉,按纯框架计算。
回复
9楼
好资料啊楼主谢谢!!!!!!1
回复
10楼
如果楼层不是太高,可以取消柱间支撑,按纯框架考虑。不允许有长细比超标的构件。
回复
11楼
框架的支撑都是按刚性支撑考虑的,支撑按拉压杆计算,类似于框剪结构里面的剪力墙,如果长细比超限说明不符合计算假定,要么加大支撑,要么取消掉,按纯框架计算。
回复
12楼
一样的疑问啊
回复