高规7.1.7条,当墙肢的截面高度与厚度比大于4时,宜按框架柱进行截面设计具体怎么理解
结构设计统一措施里的原话,我粗略理解就是建模控制大指标时按照剪力墙,最后需要核一下配筋。
zhouzx1979:全国技术统一技术措施上并没有这句话,结合抗规条文,本次修订了小墙肢箍筋全高加密的要求。翻看老规范可理解短肢上的箍筋与满柱要求,应区分加密区与非加密区。