防雷引下线四周均匀布置,中间部位可否引下?
绿茵飞翔
2013年08月30日 13:26:36
只看楼主

本帖最后由 liming063322 于 2013-8-30 13:28 编辑 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.3.3条:“引下线…….并应沿建筑物四周均匀或对称布置……。”强调是“四周”,那么中间部位可否引下?是否需要引下? 解析: (1)一般而言,建筑物四周(特别是建筑物四角处)的引下线,泄散雷电流的能力最强,而中间部位泄散能力较弱,这可用集肤效应来解释。为此,规范要求在建筑物的四周肯定要布设防雷引下线,但对于中间部位设置引下线未作禁止。事实上,

本帖最后由 liming063322 于 2013-8-30 13:28 编辑

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.3.3条:“引下线…….并应沿建筑物四周均匀或对称布置……。”强调是“四周”,那么中间部位可否引下?是否需要引下?

解析:
(1)一般而言,建筑物四周(特别是建筑物四角处)的引下线,泄散雷电流的能力最强,而中间部位泄散能力较弱,这可用集肤效应来解释。为此,规范要求在建筑物的四周肯定要布设防雷引下线,但对于中间部位设置引下线未作禁止。事实上,只要钢筋混凝土柱子或钢柱(不管它处于建筑物外围,还是处于中间位置)通至建筑物屋顶,它们就已自然而然地充当了雷电流的流经通道,即天然地充当了防雷引下线的功能,这一点不以任何人的意志力转移。
(2)在具体设计中,建筑物中间部分的引下线泄流通道,应尽量在主楼屋顶、裙房屋顶或转换层与建筑外围引下线连通
091431fyyqicdaq9ggrzha.jpg




091431fyyqicdaq9ggrzha.jpg

免费打赏
gdczlcl
2013年09月03日 13:59:15
13楼

学习了,谢谢;楼主
回复
jiaozuokuangyuan
2013年09月04日 08:53:45
14楼
好好学习,天天向上
回复
聂阳
2013年09月04日 11:42:00
15楼
中间当然可以引下线 比如一个40X40米的建筑
回复
聂阳
2013年09月04日 11:42:39
16楼
中间没有引下线是满足不了规范要求的
回复
zxtujianksq
2013年09月05日 08:54:11
17楼
非常感谢 :lol
回复
yechenyc
2013年09月05日 09:31:02
18楼
我以前也在纠结这个问题,现在想想,应该可以,比如一栋建筑分为最高33层,最低20层,而它们又是一体的
回复
klntcy
2013年09月05日 10:23:56
19楼
nieyang5200 发表于 2013-9-4 11:42 中间当然可以引下线 比如一个40X40米的建筑非常赞同楼主!
回复
fjadi11
2013年09月05日 10:26:07
20楼
莫名其妙的规范,苦比的设计师
回复
菜鸟1414
2014年04月10日 09:52:26
22楼
新手学习了~~
回复
电气老孙
2014年04月10日 12:49:37
23楼
本帖最后由 ah_benly 于 2014-4-10 12:51 编辑 yao987 发表于 2013-9-3 11:17 现在有些地方把新防雷规范理解为要求所有的柱子都要利用为引下线……,所以中间部分也得引下。其实按照以 …怎么又遇到这样的问题,看清楚理解清楚规范的意思,这个要求指的是专设引下线,新版防雷规范编制的时候就是为了避免原来老版规范的争议,专门增加了2个字“专设”,想不到还是有人忽略这个问题。利用建筑物本身柱内钢筋作为引下线根本不存在你选用哪个 选用哪个的问题,所有柱内钢筋都是连通并直接与基础相连的;就像我前几天遇到个施工图审查老师提的问题一样:防雷引下线只能沿建筑物外墙引下,有的应在车库顶板上转到车库外墙引下,防止高电位引入室内;这根本就是荒谬,根据基尔霍夫定律电流始终会沿着最短电阻最小的路径传输,结构柱内钢筋本身就是联通的 你让他别从这里下地?你能让他从车库顶板上绕一圈在从外墙下地?还是你打算中途将钢筋打断从其他地方接下去?附件上传一个林维勇老师关于利用钢筋作为引下线的论文,讲的很清楚了需要的朋友可以自己看下。