关于空调水系统中压差平衡阀的疑问
wangsonggan
2013年08月29日 16:36:46
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠: 我们项目空调水系统的二次泵系统,其中一次泵、二次泵系统均为变频泵。在一次环路和二次环路的主供回水管之间都设有电动压差平衡阀。 问题:1、一次环路上的压差平衡阀我理解是常闭,只有在水系统流量低于一台冷机最小流量时才开启,保证最小流量。是否正确? 2、二次泵系统的压差平衡阀我开始认为是没有必要的,后来认为是否是这个道理:当二次系统负荷减小到二次泵变频到30HZ的时候 系统水量扔减小的时候,是否开启?

各位大侠:
我们项目空调水系统的二次泵系统,其中一次泵、二次泵系统均为变频泵。在一次环路和二次环路的主供回水管之间都设有电动压差平衡阀。
问题:1、一次环路上的压差平衡阀我理解是常闭,只有在水系统流量低于一台冷机最小流量时才开启,保证最小流量。
是否正确?
2、二次泵系统的压差平衡阀我开始认为是没有必要的,后来认为是否是这个道理:当二次系统负荷减小到二次泵变频到30HZ的时候 系统水量扔减小的时候,是否开启?
3、查看技措里关于这个压差平衡阀的描述7.3.4 2.。。。。。。。意思是如果二次泵是变速控制时,二次泵系统无此项。是否是二次泵水系统中不需要这个压差阀?
4、由第二、三个问题引申出这个问题:夸张些讲二次系统的水量如果小到只有1台风机盘管开启的时候我的二次泵还要运行吗?
5、最后一个问题就是该阀技措要求是单座阀较好,要剖物线型的。我感觉是否只有一个开启关断作用就行了?
免费打赏
adingkgb
2013年09月03日 11:27:00
12楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-9-3 11:31 编辑 hvac3d 发表于 2013-9-2 19:09 平衡管的缺点就是压力不稳定。而楼主的方案可以让水泵(一次和二次)均采用台数控制结合变频控制,这该 …这只是理想状态末端每台空调箱和风机盘管的主动性调节,靠一次环路是不可能完全跟踪的(毕竟一次泵要满足主机要求,流量调节是有一个范围的,但二次环路在实际运行中没有这个限制)我觉得比较可靠的做法是在一二次环路旁通管上安装正反向流量计,根据流量和流向判断一二次环路之间的流量盈亏状态,再控制一次环路调节。但旁通管本身是不能关闭的,否则系统就成为串联泵系统,一二次环路之间完全耦合,无论是对系统安全或调节来说都不好二次泵向末端供回水的主管上设置压差旁通是可以的,目的也就是像楼主说的那样,在水泵最低频率下,如末端的需用负荷还是偏小导致扬程过高,那么可以打开这个压差旁通阀
回复
airian58
2013年09月03日 17:41:59
13楼
路过,学习的~~
回复
hvac3d
2013年09月03日 20:10:07
14楼
adingkgb 发表于 2013-9-3 11:27 这只是理想状态末端每台空调箱和风机盘管的主动性调节,靠一次环路是不可能完全跟踪的(毕竟一次泵要 …该系统绝大多数情况下,就是串联系统
回复
hvac3d
2013年09月03日 20:27:42
15楼
adingkgb 发表于 2013-9-3 11:27 这只是理想状态末端每台空调箱和风机盘管的主动性调节,靠一次环路是不可能完全跟踪的(毕竟一次泵要 …为什么答复帖子后会自动出现在点评中? 而人家帖子下面并没有点评这个选项
回复
人石械
2013年09月04日 13:40:22
16楼
路过,看看顺便学习
回复
hvac3d
2013年09月04日 19:02:32
17楼
由于一次泵可以台数加变频控制,因此只有在极低负荷下才进行旁通切换。同理,二次旁通切换也是在极低负荷下切换。也就是说可能的不稳定只可能发生在极低负荷下,而且这种不稳定还只是可能
回复
sunmalin
2013年09月04日 21:43:19
18楼
个人认为本身这个话题就有问题?冷水机组有多种形式的机器,其中有风冷模块的、大功率离心机、共冷媒系统多机头、多冷媒系统多机头系统等等…;这些机组在使用的情况,还要看设计师是怎样把它们在空调系统中怎样组合,本人认为首先要保护机组的运行参数,不能一概而论用什么系统(因为不同机组有制剂变流量的大系统也有定流量多台小冷量机组组合的)
回复
qwe1239099
2013年09月06日 22:37:47
20楼
路过,学习一下
回复
xshlwh123
2013年09月29日 11:42:12
21楼
如果二次泵达到最小频率时,用户还是不需要那么多,则需要
回复
xshlwh123
2013年10月01日 07:53:35
22楼
路过,学习一下:)
回复

相关推荐

APP内打开