消防水池问题求助
liuwei01007
2013年08月29日 11:34:36
只看楼主

水池到消防水池管道断裂求教可能原因

水池到消防水池管道断裂
求教可能原因
免费打赏
waterdn
2013年08月29日 13:22:46
2楼
水池跟消防水池有连通管?一般消防水池都是市政直接补水
如果两个水池管道断裂很有可能是沉降不均匀产生的
回复
liuwei01007
2013年08月29日 14:21:35
3楼
谢谢你的回答!
我没说清楚,是市政补水管道一路到消防水池,此管道的中间经常断裂
回复
liuwei01007
2013年08月29日 14:21:57
4楼
waterdn 发表于 2013-8-29 13:22 水池跟消防水池有连通管?一般消防水池都是市政直接补水如果两个水池管道断裂很有可能是沉降不均匀产生的谢谢你的回答!我没说清楚,是市政补水管道一路到消防水池,此管道的中间经常断裂
回复
wglgpsr
2013年08月29日 18:24:04
5楼
市政补水管到消防水池之间的管道经常断裂,可能是由于不均匀沉降或者是温度变化使管道受到拉伸或压缩。
可考虑将市政补水管拐几个弯,形成空间管系。如果位置不够,可考虑加设能吸收双向位移的补偿器。
也可以二种方法同时采用。
回复
dmc123
2013年08月30日 17:14:01
6楼
还有考虑是不是有重压的原因
回复
云飘飘
2013年08月31日 09:27:17
7楼
对。是不是由外来压力。
回复
star860101
2013年08月31日 10:08:47
8楼
套管应该用柔性套管 管道下方应该夯实并填沙土
回复