高规3.9.6条是说要加强抗震构造措施,是指要把加强部位延伸到裙房的上一层吗?
guohua19891007
2013年08月27日 16:49:27
只看楼主

高规3.9.6条是说要加强抗震构造措施,是指要把加强部位延伸到裙房的上一层吗?

高规3.9.6条是说要加强抗震构造措施,是指要把加强部位延伸到裙房的上一层吗?
免费打赏
cardina
2013年08月28日 08:33:41
2楼
是的,群房顶板上、下各一层都要适当加强
回复
倾刃
2013年08月28日 09:16:40
3楼
高规后面的说明是有的哦
回复
zhouenlai1231
2013年08月28日 13:07:11
4楼
对的 底部加强区延伸到裙房上面一层 裙房上下各一层增加板厚 增大配筋率:D
回复
ygs197578
2013年09月04日 11:32:41
5楼
是的,根据《全国民用建筑工程设计技术措施》2009(混凝土结构)P117页中12.5.3第4条:“对塔楼结构(单塔与多塔)的底部薄弱部位应予以特别加强。塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房顶一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,柱箍筋宜在裙楼屋面上下层范围内全高加密,剪力墙宜设设置约束边缘构件”。并且根据《抗规》6.1.3-2中相关范围内也应加强。
回复
ygs197578
2013年09月04日 11:37:02
6楼
《抗规》6.1.10条文解释“有裙房时……此时,加强部位的高度也可以延伸至裙房以上一层。”
回复
kketchup
2013年09月04日 13:09:19
7楼
实际上除了把加强部位的高度延伸裙房上一层,也可以单独把约束边缘构件延伸至裙房上一层。