本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-8-27 16:11 编辑 第1步:电气识图▲ 室内配线施工:图纸识读是第一步,也是最重要的一步。只有准确的理解图纸设计者的意思,知道“线路从什么地方来,到什么地方去”才能开展下一步工作;而在图纸上,工程电气设备、装置的安装位置及线路敷设方式等,都会详细的表示出来。▲ 识图顺序:看标题栏和图纸目录 → 看总说明 → 看系统图 → 看平面布置图 → 看安装接线图 → 看安装大样图 → 看设备材料表

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-8-27 16:11 编辑

第1步:电气识图

▲ 室内配线施工:图纸识读是第一步,也是最重要的一步。只有准确的理解图纸设计者的意思,知道“线路从什么地方来,到什么地方去”才能开展下一步工作;而在图纸上,工程电气设备、装置的安装位置及线路敷设方式等,都会详细的表示出来。
识图顺序:看标题栏和图纸目录 → 看总说明 → 看系统图 → 看平面布置图 → 看安装接线图 → 看安装大样图 → 看设备材料表

电气读图与识图教程
图纸是工程的语言,识图是电气配线中最基本的要求。本课件为你讲解电气施工图纸识读的基本方法、基本步骤以及一些识图技巧等。

建筑电气施工图识读讲解
图纸是工程的语言,识图是电气配线中最基本的要求。本课件为你讲解电气施工图纸识读的基本方法、基本步骤以及一些识图技巧等。

建筑电气专业识图讲义讲稿
本稿件是建筑电气专业识图讲义讲稿,对了解电气图的构成、种类和特点;掌握建筑电气专业施工图识图方法;掌握建筑电气专业施工图图例很有帮助。

建筑电气施工图识图
建筑电气施工图纸识读内容包括:电气施工图的组成及阅读方法、照明灯具及配电线路的标注形式、电气施工图等。




第2步 :布管
作为穿线管有二类,一是钢管,二是PVC管。根据设计规定,线在管中要有一定的富裕空间,便于穿线,当然这是设计师的问题。布管要多大,哪几根线走哪个管子,应该在设计中标明。在布管中,要求横平竖直,转弯处要有一定的转弯半径。如果线路很长,中间要设计过渡接线盒。在布管中每隔1.5-2.5米要有一个固定装置。
管中穿线余留空间不得少于60%
电气布管工艺流程:弹线定位 加工管弯 稳注盒箱 暗敷管路

弹线定位:
1 根据设计图要求,在砖墙、大模板混凝土墙、滑模板混凝土墙、木模板混凝土墙、组合钢模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒,箱准确位置并标出尺寸。
2 根据设计图灯位要求,在加气混凝土板、预制圆孔板(垫层内或极孔内暗敷管路);现浇混凝土楼板、预制薄混凝土楼板上,进行测量后,标注出灯头盒的准确位置尺寸。
3 各种隔墙剔槽稳埋开关盒弹线。根据设计图要求,在砖墙、泡沫混凝土墙、石膏孔板墙、礁渣砖墙等,需要稳埋开关盒的位置,进行测量确定开关盒准确位置尺寸。

加工管弯:
预制管弯可采用冷煨法和热煨法。
1 阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于-15℃。
2 冷煨法:
管径在25mm及其以下可以用冷煨法。
2.1 断管:小管径可使用剪管器,大管径可使用钢锯断管,断口应锉平,铣光。
2.2 用膝盖煨弯:将弯管弹簧(简称弯簧插入PVC管内需要煨弯处,两手抓牢管子两头,顶在膝盖上用手扳,逐步煨出所需弯度,然后,抽出弯簧(当弯曲较长的管子时,可将弯簧用镀锌铁丝拴牢,以便拉出弯簧)。
2.3 使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器,手板一次煨出所需弯度,见3-1图3-l所示。
3 热煨法:
用电炉子、热风机等加热均匀,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一头,逐步煨出所需管弯度,并用湿布抹擦使弯曲部位冷却定型,然后抽出弯簧。不得因煨弯使管出现烤伤、变色、破裂等现象。
稳注盒箱: http://bbs.co188.com/thread-8728423-1-1.html

暗管敷设: http://bbs.co188.com/thread-8728399-1-1.html


第3步 :穿线 http://bbs.co188.com/thread-8597862-1-1.html


第4步 :对线
对线的方法有很多,有常用的两人对线法、高效的单人对线法。
高效的单人对线法主要是借助一些对线仪、对线器、查线器等设备,可减少一个人操作人员;这里我们介绍常用的双人对线法,主要借助万用表。
操作步骤:先选定一个已知的电线作为馈线用,用不知道的任意一根线与之短接,在电线的另一端,用数字万用表的通断档功能,将表笔的一端连接在已经电线的一头,表笔的另一端用于查线,当选到某一线时,万用表出现“毕毕”声音,该线就被选择出来了。
打线号也就是给已经选择好了的电线作标记,常用的有套线管、线标管。套线管上可以打上线路编号。而线标管是事先做好,带数字的套管。

免费打赏
凯特你好
2013年08月27日 15:59:32
2楼
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-8-27 16:13 编辑

第五步:导线连接
导线连接应具备的条件
(1)导线接头要紧密、牢固不能增加导线的电阻值。
(2)导线接头受力时的机械强度不能低于原导线的机械强度。
(3)导线接头包缠绝缘强度不能低于原导线绝缘强度,连接要牢固、紧密、包扎要良好

A、绑扎连接处的焊锡缝应饱满,表面光滑;焊剂应无腐蚀性,焊接后应清除残余焊剂。
B、套管、接线鼻子和压线帽连接选用与导线线芯规格相匹配,压接时压接深度、压日数量和压接长度应符合产品技术文件的有关规定。
C、剖开导线绝缘层时,不应损伤线芯;线芯连接后,绝缘带应包缠均匀紧密,在接线鼻子的根部与导线绝缘层间的空隙处,应采用绝缘带包缠严密。

剥削绝缘的方法
由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度、分层多少都不同,因此使用剥线的工具也不同。常用的工具有电工刀、钢丝钳和剥线钳,可进行削勒及剥削绝缘层。一般4mm2以下的导线原则上使用剥线钳,但使用电工刀时,不允许采用刀在导线周围转圈剥线绝缘层方法。

A、单层剥法:不允许采用电工刀转圈剥削绝缘层,应使用剥线钳。
B、分段剥法:一般适用于多层绝缘导线剥削,如编织橡皮绝缘导线,用电工刀先削去外层编织层,并留有约12mm的绝缘台,线芯长度随结线方法和要求的机械强度而定。
C、斜削法:用电工刀以45 °角倾斜切入绝缘层,当切近线芯时应停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15 左右,沿着线芯表面向前头端部推出,然后把残存的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以45 °角削断。

盒内导线连接
http://bbs.co188.com/thread-8728460-1-1.html

铜导线连接的锡焊
1 铝导线的焊接:
焊接前将铝导线线芯破开顺直合拢,用绑线把连接处作临时缠绑。导线绝缘层处用浸过水的石棉绳包好,以防烧坏。铝导线焊接所用的焊剂有两种:一种是锌58.5%,铅40%、铜5%的焊剂;接线桩压接示意图另一种是含锌80%、铜1.5%、铅20%的焊剂。焊剂百分均按重量比。
2 铜导线的焊接:
由于导线的线径及敷设场所不同,因此焊接的方法有如下几种:
(1)电烙铁加焊:适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接困难的场所。导线连接处加焊剂,用电烙铁进行锡焊。
(2)喷灯加热(或用电炉加热):将焊锡放在锡勺(或锡锅)内,然后用喷灯(或电炉)加热,焊锡熔化后即可进行焊接。加热时要掌握好温度;温度过高涮锡不饱满;温度过低涮锡不均匀。
因此要根据焊锡的成分、质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接。焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。


导线的包扎绝缘
采用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕。然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑胶布封严密。包扎后应呈枣核形。


第六步:遥测绝缘

线路检查:导线的连接及包扎全部完成后,应进行自检和互检,检查导线接头及包扎质量是否符合规范要求及质量标准的规定,检查无误后进行绝缘摇测。
绝缘摇测:线路的绝缘摇测一般选用1 000Ⅴ量程为O~1000MΩ的绝缘电阻表。绝缘电阻表上有三个分别标有“接地(E)”、“线路(L)”和“保护环(C)”的端钮,可将被测两端分别接于“E”和“L”两个端钮上。

摇测方法:线路摇测必须分两次进行
1 穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒,箱的位置是否符合设计及施工图的要求.
2 穿带线的方法:
(1)带线一般均采用φ1.2~2.0mm的钢丝.先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15cm的余量.
(2)在管路转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好.
(3)穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出.
(4)阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,带线的端头要弯成圆形.