建筑给水排水设计规范(2009版)排水条文修改
fangjiufeng
2013年08月27日 13:26:32
只看楼主

建筑给水排水设计规范(2009版)条文修改 4排水 重要修改一、强制性条文 4.2.4.2.6 6构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时有害气体的排水管道连接时, ,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm50mm。。严禁采用活动机械密封替代水封。4.3.3A排水管道不得穿越卧室。4.3.4排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。4.3.6A厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。4.5.10A严禁采用钟罩严禁采用钟罩((扣碗扣碗))式地漏。4.8.4.8.8

8医院污水必须进行消毒处理。4.8.8A医院污水处理后的水质,按排放条件应符合现行国家标准《医
疗机构水污染物排放标准》GB18466的要求。二、内容变化大 4.3.3建筑物内排水管道布置应符合下列要求: 3
排水管道不得敷设在。。。。
。电气机房(原变配电间)和。。
。。
4排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道,当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施。4.3.8
下列情况下卫生器具排水横支管应设置同层排水: 1住宅卫生间的卫生器具排水管要求不穿越楼板进入他户时;2按本规范第4.3.3条A~4.3.6条的规定受条件限制时。
2 4.3.8A
住宅卫生间同层排水形式应根据卫生间空间、卫生器具布
置、室外环境气温等因素,经技术经济比较确定。——多种(4)形式4.3.8B
同层排水设计应符合下列要求: 1地漏设置应符合本规范第4.5.7~4.5.10A
条的要求。2排水管道管径、坡度、最大设计充满度应符合本规范第4.4.9
、4.4.10、4.4.12
条的要求; 3
器具排水横支管布置和设置标高不得造成排水滞留、地漏冒
溢; 4
埋设于填层中的管道不得采用橡胶圈密封接口;5
排水横支管如设置在沟槽内时,回填材料、面层应能承载器
具、设备的荷载; 6
卫生间地坪应有可靠的防渗漏措施。 4.3.12靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求: 1
排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12
的规定。 表4.3.12
最低横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离
立管连接卫生具器具的层
数垂直距离(m) 单立管系统立管通气系统≤40.45可按配件最小安装 尺寸5-60.75 7-121.213-193.00.75≥20 3.01.2 注:单根排水立管的排出管宜与排水立管同管径。 4底层支管单独排出到室外检查井的条件扩大范围:
3 在距排水立管底部1.5m之内的排出管、排水横管有90o
水平转弯
管段时。 4.3.12A排出管宜与排水立管相同管径,
当排水立管采用内螺旋管时,
排水立管底部宜采用长弯变径接头,排出管管径宜放大一号。4.3.18室外排水管的连接应符合下列要求: 1排水管与排水管连接,应用检查井连接。 注:排出管较密且无法直接连接检查井时,可在室外采用管件连接后排入检查井,

应设置清扫口。 4连接处的水流偏转角不得大于
90°。当排水管管径小于等于300mm
且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。 4.4.11生活排水立管的最大排水能力,应按表4.4.11
确定。立管管
径不得小于所连接的横支管管径。 表4.4.11
生活排水立管最大设计排水能力
排水立管系统类型 最大设计通水能力(L/S) 排水立管管径(mm
)50 75100(110)125150(160)伸顶通气立管与横支管连接配件90°顺水三通0.81.33.24.05.745°斜三通1.01.74.05.27.4专用通气 专用通气管75mm结合通气管每层连接——5.5——结合通气管隔层连接—3.04.4——专用通气管100mm 结合通气管每层连接——8.8——结合通气管隔层连接——4.8——主、副通气立管+环形通气管 ——11.5——自循环通气专用通气形式——4.4——环形通气形式——5.9——特殊单立管 混合器 ——4.5——内螺旋管+旋流器 普通型—1.73.5—8.0加强型 — — 6.3 — — 注:排水层数在15层以上时,宜乘0.9系数。 变化:1、通水能力大幅度降低(单立管) 2、塑料管能力下降到和铸铁管持平
免费打赏
liuming2014
2014年03月12日 15:37:48
2楼
谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开