各位大神,有一事相求:最近接到一个紧急任务,在某北方滨海电厂的排水口回填区域范围内设计一个单层厂房,占地面积162㎡(27m*6m),层高4.5m,分为两个房间,其地面恒荷载标准值20kpa和2kpa。由于厂房区域位于回填土范围内(回填深度达14m,于2011年8月完成回填),无地质勘查资料;查了排水口设计图纸的回填设计说明,仅仅有“使用现场开挖土料进行回填,大于50cm的块石应清除,应分层碾压,压实系数不小于0.94”的说明,无承载力特征值的相关描述。对于这种大土方量回填,其施工质量很难有保障(大家都应该懂的)。由于业主给设计方的时间很少,来不及做勘察了,请问各位对于此处的地基处理,有何高见?恳求援手。
这个情况在回填土上建厂房,没有地勘报告如何确定地质情况,更不要说自然场地没地勘还可以视情况按经验值设计,这个必须有,视地质情况来确定地基处理方案。
回复
3楼
xglee511 发表于 2013-8-26 22:39 这个情况在回填土上建厂房,没有地勘报告如何确定地质情况,更不要说自然场地没地勘还可以视情况按经验值设 …多谢指教!
回复
4楼
这个没有地勘不敢设计呀!如果回填的时候没考虑建房屋,什么分层回填,什么0.94都很难保证的。所以这个地基肯定得处理的。说道底还得要地勘。否则真不敢设计呀!
回复
5楼
参照地基规范给出的参数,结合当地的具体条件确定一个假定参数,由检测部门给出相应的结果。
回复