本人一个项目,屋面面积1550平米,做了天沟排水集水,放了8个雨水斗排水,计算总的雨水量是76L/S,平均每个斗9.5,分了两组排水,4个斗连接成一条横吊管,按这样的话,横管流量就38L/S,按技术措施上的表我是不是该用DN150,0.04或者DN200,0.02?问题我这根管子有30米长,就0.02算,也要0.6米的高差,有点纠结,请教高手该怎么解决问题?甲方不愿意做虹吸
本人一个项目,屋面面积1550平米,做了天沟排水集水,放了8个雨水斗排水,计算总的雨水量是76L/S,平均每个斗9.5,分了两组排水,4个斗连接成一条横吊管,按这样的话,横管流量就38L/S,按技术措施上的表
我是不是该用DN150,0.04或者DN200,0.02?
问题我这根管子有30米长,就0.02算,也要0.6米的高差,有点纠结,请教高手该怎么解决问题?
甲方不愿意做虹吸
2楼
自己顶起,求解释
回复
3楼
根据经验来看,8个是够了,我们一般设计一根雨水管能够带200平米的雨水,应该差不多。求大侠详解。
回复
4楼
liu8661497 发表于 2013-8-27 15:42 根据经验来看,8个是够了,我们一般设计一根雨水管能够带200平米的雨水,应该差不多。求大侠详解。是够了,但是坡度,我本打算在顶层汇合的,看来不行了,0.02的坡度,20米,有点扛不住
回复
5楼
是虹吸还是重力流
回复
6楼
xiekailing 发表于 2013-8-28 09:15 是虹吸还是重力流重力流的,帮想想办法
回复
7楼
gududefan 发表于 2013-8-28 10:15 重力流的,帮想想办法强烈建议不要用悬吊管。因为各个雨水斗出流量相互影响大。
回复
8楼
xiekailing 发表于 2013-8-28 16:12 强烈建议不要用悬吊管。因为各个雨水斗出流量相互影响大。你的意思是先单斗单立管下去,再到裙楼空间大的地方汇合?
回复
9楼
gududefan 发表于 2013-8-28 18:24 你的意思是先单斗单立管下去,再到裙楼空间大的地方汇合?最好不汇合。单排
回复
10楼
不做虹吸最好不要做悬吊管,你可以看一下书本,不是计算流量是多少管道流量就是多少,每个雨水斗连接的管长度不一,水损也不一样,直接导致雨水斗的下水也不一样。直接按流量选管道是不可取的
回复
11楼
就做DN200的 坡度0.02 吃的住的
回复