柱脚锚固于混凝土柱顶而不是基础上
yichujun
yichujun Lv.4
2013年08月26日 15:48:33
只看楼主

一层板面往下是地下室,混凝土结构,以上是钢结构,钢柱没有直接放在基础上,而是锚固在混凝土柱上。问题是,柱脚底板的尺寸大于混凝土柱的截面尺寸,如何处理?一个方法,加大柱截面,但截面会很大,局部可能会影响地下室;另一个方法,地下室混凝土柱不加大,只加大一层板面以上的部分,这样的话,一层的楼板就要承受部分作用,可不可行,需不需要对楼板加强处理?希望大家帮忙解惑!

一层板面往下是地下室,混凝土结构,以上是钢结构,钢柱没有直接放在基础上,而是锚固在混凝土柱上。
问题是,柱脚底板的尺寸大于混凝土柱的截面尺寸,如何处理?
一个方法,加大柱截面,但截面会很大,局部可能会影响地下室;
另一个方法,地下室混凝土柱不加大,只加大一层板面以上的部分,这样的话,一层的楼板就要承受部分作用,可不可行,需不需要对楼板加强处理?
希望大家帮忙解惑!
免费打赏
ldp-1
2013年08月26日 16:41:16
2楼
柱头加个帽满足螺栓锚长
回复
yichujun
2013年08月26日 16:46:13
3楼
ldp-1 发表于 2013-8-26 16:41 柱头加个帽满足螺栓锚长锚栓倒是能够锚固到混凝土柱子里面,只是底板会超出,主要是考虑底板对混凝土的压力
回复
ahwys
2013年08月27日 14:25:11
4楼
可以采用插入式,柱脚焊接栓钉。具体按照计算结果来实行。希望楼柱把具体的情况附上。才方便让我们来处理。