关于基坑开挖深度超5米专家论证的问题
保定小崔
2013年08月25日 14:49:28
来自于建筑施工
只看楼主

建设部文件建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定基坑开挖深度超过5米含5米的基坑需要进行专家论证,我想了解的是:1、此处的5米是如何接界定的?2、基坑开挖深度局部超过5米是否要进行专家论证?3、是否可以认为基坑开挖最深处超过5米就必须进行专家论证?4、假如基坑有一侧距离基坑底部超过5米,是否进行专家论证?请各位给予明示(有理有据)!小弟不胜感激...

建设部文件建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中规定基坑开挖深度超过5米含5米的基坑需要进行专家论证,我想了解的是:
1、此处的5米是如何接界定的?
2、基坑开挖深度局部超过5米是否要进行专家论证?
3、是否可以认为基坑开挖最深处超过5米就必须进行专家论证?
4、假如基坑有一侧距离基坑底部超过5米,是否进行专家论证?
请各位给予明示(有理有据)!小弟不胜感激...
免费打赏
dudu886
2013年08月25日 18:15:56
2楼
严格来讲,开挖深度超过5米必须进行专家论证,如果是局部超过5米,只对超过5米的部位进行论证
回复
wanglixin6181
2013年08月25日 19:51:25
3楼
这个与地方规定也有关系。我们这里的规定是超过4米(单侧也算)就必须进行专家论证,没有商量余地。
回复
无间道
2013年08月26日 06:05:07
4楼
国家只是提出了一个基本原则,具体执行由地方建设行政主管部门来决定。
回复
yygzxth2006
2013年08月26日 09:02:39
5楼
同意楼上说法,这跟地方具体的实施细则有关。假如开挖的基坑土质非常好,直接放坡不会有坍塌的危险,即使超过5米,个人觉得就没必要论证了。对确实存在塌方等重大危险因素的必须要论证,关于这点弹性比较大。
回复
mybear163
2013年08月26日 10:47:17
6楼
有一个面达到5米就应当论证,如果只是集水坑或电梯井等局部小坑超过5米,就可以不论证
回复
thsych
2013年08月26日 11:30:14
7楼
主要是要对基坑支护进行论证,确保安全,要有专业设计的,一般这种深基坑让专业公司做就好了,专家论证什么的他们会一起解决,等着接收挖好的基坑就是
回复
wangjiyiok
2013年08月26日 14:02:24
8楼
1、此处的5米是如何接界定的?

基坑顶面至坑底

2、基坑开挖深度局部超过5米是否要进行专家论证?

不一定,假如中心部位有个电梯井坑,这个坑底到基坑边坡顶面超过5米就不需要。

3、是否可以认为基坑开挖最深处超过5米就必须进行专家论证?

答案同上

4、假如基坑有一侧距离基坑底部超过5米,是否进行专家论证?

是的

其实,我们理解这种文件还是要从原理上综合理解,说到底这个文件是为了确保施工安全,那有的人会说4.99米跟5米就差1cm就不用做论证啦,但是这两个数据对于基坑安全性来说有差别吗?显然这两种情况放在施工现场根本就是一样的嘛,但是从文件规定上一个要论证一个就不要。所以实际中,有的施工单位把基坑顶面取土降标高来规避论证

像我说的电梯井坑超5米,没什么必然的危险性,所以不必做论证。但是一侧超限就有,就需要做。施工有很多东西是没依据的,规定就是规定,要想不论证就降到5米内,否则检查通不过的。

还想说一点,我们要做的是确保安全,论证只是一种审查措施。假如超了5米,但是边坡放100米长,有可能塌方吗?还有必要论证吗?
回复
smx2-zjp
2013年08月29日 09:35:48
9楼
那专家论证的话 要编制方案了?主要是土方开挖,里面涉及到围护和降水。直接加进去,在说说土怎么个挖运法,就可以了吧。小弟这边也有个工程5左右。也应该要专家论证的。
回复
shenlong2006
2013年08月29日 09:45:06
10楼
如果土质特殊的话,不到5米也可能要专家认证
回复
zxcvbnmzhang
2013年08月29日 13:29:04
11楼
HENHAO
回复

相关推荐