对于装修或者是建筑施工的时候,具体的施工方式和标准还是很重要的方面,需要根据工程的情况来选择适合的工程施工的具体步骤和要求进行。那么挡墙基坑开挖方式有哪些呢,根据不同的情况选择不同的挖掘方式。基坑有哪些分类,下面小编就来做具体的介绍吧,让大家对于施工等问题有很好的了解和参考,这样的话可以提高施工的标准。挡墙基坑开挖方式有哪些挡墙基坑开挖方式包括挖掘机开挖,明挖基坑等等,开挖方式具体要根据实际情况确定。
挡墙基坑开挖方式包括挖掘机开挖,明挖基坑等等,开挖方式具体要根据实际情况确定。
1、挡土墙基坑开挖。
(1)挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。
(2)基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。
(3)基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。
(4)基坑刷底时要预留10%的反坡(即内低外高)预留坡底的作用是防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。
(5)开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。
(6)在基槽边弃土时,应保证边坡稳定。当土质好时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2米以外,高度不得超过1.5m。
(7)任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实,基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签认后,方可进行基础施工。
2、砂浆拌制。
(1)砂浆采用机械搅拌,投料顺序应先倒砂、水泥,最后加水。搅拌时间宜为3~5min,不得少于90s。砂浆稠度应控制在50mm~70mm。
(2)砂浆配制应采用质量比,砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在3~4h内使用完毕,气温超过30℃时,宜在2~3h内使用完毕。发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和,已凝结的砂浆不得使用。
(3)为改善水泥砂将的和易性,可掺入无机塑化剂或以皂化松香为主要成份的微沫剂等有机塑化剂,其掺量可通过试验确定。
(4)砂浆试块:每工作台班需制作立方体试块2组(6块),如砂浆配合比变化时,应相应制作试块。
3、扩展基础浇筑。
(1)开挖基槽及处理后,检查基底尺寸及标高,报请监理工程师验收,浇注前要检查基坑底预留坡度是否为10%(即内低外高),预留坡度的作用是防止墙内土的挤压力引起墙体向外滑动。验收合格后浇注垫层。
(2)进行放线扩展基础,支模前放出基础底边线和顶边线之间挂线控制挡土墙的坡度。
(3)支模:模板采用15mm厚覆膜光面多层木板,50×100木枋背楞。要求模板拼缝整齐,做到横平竖直,施工过程必须横向、竖向均拉通直线检查。竖向拼缝需错缝,错缝位置为模板长度的一半。操作时按从下到上顺序边拼校正边加固,保证施工位置平整不漏浆。
(4)浇注:浇注时用振动棒振捣,防止出现蜂窝、麻面等影响质量及观感的现象。每隔10—15m设置一道变形缝,变形缝用30mm厚的聚苯乙烯板隔离,要求隔离必须完整彻底不得有缝隙,以保证挡土墙各段完全分离。
基坑有哪些分类
1、无支护基坑。特点:
(1)基础埋置不深,施工期较短,挖基坑时不影响邻近建筑物的安全。
(2)地下水位低于基底,或者渗透量小,不影响坑壁稳定性。主要形式:无支护基坑的坑壁形式分为垂直坑壁、斜坡和阶梯形坑壁以及变坡度坑壁。
2、有支护基坑。特点:
(1)基坑壁土质不稳定,并且有地下水的影响。
(2)放坡土方开挖工程量过大,不经济。
(3)容易受到施工场地或邻近建筑物限制,不能采用放坡开挖。
挡墙基坑开挖方式有哪些呢,包括集中不同的类型,具体的开挖的方式需要根据实际的工程情况来解决,选择适合的基坑开挖的方式和方法来进行施工。基坑分类有哪些呢,有很多不同的类型,所以说大家可以根据不同的分类特点选择适合的方式,这些施工的小常识大家都可以多了解和参考,并且利用起来。