消防负荷在最末一级配电箱切换,到底哪里是最末一级?
开心老爸
开心老爸 Lv.15
2013年08月25日 08:36:04
来自于照明工程
只看楼主

如题在设计中,我的设计师对一个防火分区的防排烟风机共用了一个双电源切换箱,每个防排烟风机旁边只设置操作箱。可审图认为必须在每个防排烟风机房内都设置双电源切换箱我认为最末一级配电箱是配电系统的最后一级,而不一定是设备设置的场所,而且双电源切换在设备设置场所,反而未必能保证最末一级切换(如在消防泵房设置双电源切换,而消防泵又自带控制柜的话,控制柜才是最末一级配电箱)大家怎么理解,请指教!

如题
在设计中,我的设计师对一个防火分区的防排烟风机共用了一个双电源切换箱,每个防排烟风机旁边只设置操作箱。
可审图认为必须在每个防排烟风机房内都设置双电源切换箱
我认为最末一级配电箱是配电系统的最后一级,而不一定是设备设置的场所,而且双电源切换在设备设置场所,反而未必能保证最末一级切换(如在消防泵房设置双电源切换,而消防泵又自带控制柜的话,控制柜才是最末一级配电箱)大家怎么理解,请指教!
免费打赏
王铜
2016年05月07日 08:09:37
12楼
应该设置在相关设备附近:
回复
gdslrq220
2016年05月11日 22:40:58
13楼
我们都是在一个防火分区做一个总的双切箱,之后放射到不同设备的控制箱,现在越来越厂家专业化,很多设备都自带控制箱了。
回复
天籁无音
2016年05月12日 07:44:35
14楼
学习一下,也不清楚啊
回复
xk2462384136
2016年05月15日 12:46:46
15楼
我是来学习的 顶一个
回复
壹生有你
2016年05月20日 18:07:43
16楼
从规范来讲最末一级应该是设备控制箱,但是成套供电的控制箱一般都是单电源进线,看过好多图纸,这时候都是在最末一级配电箱是双切,然后后面带控制箱,个人意见,仅供参考,欢迎大神们积极讨论
回复
xijieweixi
2017年06月29日 15:29:09
17楼
《建筑设计防火规范》里讲到最末级配电箱是:
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
条文说明的解释是:
10.1.8 本条为强制性条文。本条要求也是保证消防用电供电可靠性的一项重要措施。
本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。
回复
开心老爸
2017年07月06日 10:20:37
18楼
xijieweixi 发表于 2017-6-29 15:29 《建筑设计防火规范》里讲到最末级配电箱是:10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用 …最末一级:是地理位置上的,还是电气系统上的?根据规范,我认为是电气系统上的
回复
什么鬼222
2018年10月31日 20:24:47
19楼
%E6%9C%80%E6%9C%AB%E4%B8%80%E7%BA%A7%E6%8C%87%E5%90%84%E8%87%AA%E7%9A%84%E6%9C%80%E6%9C%AB%E4%B8%80%E7%BA%A7%E3%80%82%E6%B6%88%E9%98%B2%E4%BE%9B%E7%94%B5%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%A7%84%E8%8C%83
回复
扮猪吃老虎
2019年07月03日 15:57:44
20楼

我忍为看哪个控制柜是控制箱,不是最末一级的配电箱。只要在同一个防火分区内双电源切换箱配电给控制箱就是最末一级