地下连续墙遇污水管道塌方
zhongcongzhou
2013年08月25日 00:26:37
来自于建筑施工
只看楼主

地下连续墙施工,成槽到5~6m时发现泥浆面突然下降,一直下降到导墙底部(导墙高度2M),查图纸 是一管道污水的,管径较大,经用麻袋进行堵漏发现堵不住,见下图,液面始终在导墙下口高度,现在准备先回填,不知该如何处理,请专家告知,谢谢。

地下连续墙施工,成槽到5~6m时发现泥浆面突然下降,一直下降到导墙底部(导墙高度2M),查图纸 是一管道污水的,管径较大,经用麻袋进行堵漏发现堵不住,见下图,液面始终在导墙下口高度,现在准备先回填,不知该如何处理,请专家告知,谢谢。
免费打赏
wanglixin6181
2013年08月25日 12:17:24
2楼
是成槽时将污水管道打破了吗?看来只好考虑将管道移位了。
回复
ipold
2013年08月25日 16:38:05
3楼
索性往前一点,把污水管道挖断,再用好土回填下去。
回复
zhongcongzhou
2013年08月25日 19:21:01
4楼
非常感谢这位兄弟的支招。但是内侧正好是导墙的重型道路,一旦挖断,吊车、成槽机将无法行走。想再请教一下有无原位处理的办法。
回复
甲方施工员
2013年08月26日 15:50:17
5楼
首先这个污水管允不允许你进行封堵
建议将导墙向前延伸,避开污水管等连续墙合拢了再处理这个污水管
回复

相关推荐