室外架空敷射的冷冻水系统需要考虑伴热么?
勇敢之心
2007年09月14日 16:07:40
来自于中央空调
只看楼主

室外架空敷射的冷冻水系统需要考虑伴热么?请各位大侠赐教,谢谢

室外架空敷射的冷冻水系统需要考虑伴热么?
请各位大侠赐教,谢谢
免费打赏
wu.ye
2007年09月14日 17:35:20
2楼
看长度确定。一般保温做好点也就行了。
回复
勇敢之心
2007年09月15日 08:41:21
3楼
在北方保温就能防冻么?我还是有点怀疑,有计算依据么?
回复
wu.ye
2007年09月15日 09:26:52
4楼
东北还是华北?室外最低温度是多少?冬季也用冷冻水吗?   
回复
binbin_leo163
2007年09月16日 01:36:22
5楼

同意,楼主说的不清不楚的,根本没有办法回答吗!
回复
勇敢之心
2007年09月17日 13:15:23
6楼
华北低区,考虑室外极值温度-18度
回复
勇敢之心
2007年09月17日 13:17:13
7楼


冬季不用冷冻水,但冷冻水系统要充水保养的,否则容易锈蚀的。
回复
勇敢之心
2007年09月17日 13:21:09
8楼
如果不伴热,采用保温措施,如何计算呢?谢谢大侠们。
回复
zhu-jicai
2007年09月20日 14:56:12
9楼
保温厚度相对室内加倍!
回复