有关楼梯间及前室加压送风的问题,求助,急,谢谢
raoming0715
2013年08月24日 10:43:07
来自于通风排烟
只看楼主

规范上要求楼梯间的余压大于前室余压,现在我们这个项目,如下图js-wd-15选型为L=18419m3/h,压力452Pa,而js-wd-13选型L=32643m3/h,压力573Pa,这样前室的压力肯定比楼梯的压力大,是否设计有问题?求解释,谢谢

规范上要求楼梯间的余压大于前室余压,现在我们这个项目,如下图 QQ截图20130824103545.png
js-wd-15选型为L=18419m3/h,压力452Pa,而js-wd-13选型L=32643m3/h,压力573Pa,这样前室的压力肯定比楼梯的压力大,是否设计有问题?
求解释,谢谢

QQ截图20130824103545.png

免费打赏
lii_bin
2013年08月29日 16:12:42
12楼
是不是两个标反了
回复
honghuyan5201
2013年08月30日 13:45:36
13楼
你好好看看关于正压送风的设计
不懂了 再问
对于余压的考虑,因素很多,但解决办法简单,但也有很多种,加余压阀或泄压阀都是可以的
只是加的位置不同,你先了解好了再问吧,你现在问的根本挨不上
回复
xlco188
2013年08月31日 00:23:31
14楼
先找到两台风机各自的工况,此时楼梯间的风量比前室的大才正确。
回复
qq519685607
2013年09月02日 09:25:54
15楼
xlco188 发表于 2013-8-31 00:23 先找到两台风机各自的工况,此时楼梯间的风量比前室的大才正确。只要楼梯间的余压值大于前室的余压值(满足规范要求)就行,前室风量大于楼梯间,没啥问题,实际上加压送风系统及时满足楼梯间、前室的空气流向问题,毅力火灾时人员逃生。
回复
gdstcgs
2013年09月02日 10:44:24
16楼
本帖最后由 gdstcgs 于 2013-9-2 10:45 编辑

在计算风量时,已经隐含了楼梯间压力要大于前室压力的因素。所以, 得出的两个风量就是楼梯间的压力要大于前室压力的两个风量值,不要管它们谁大谁小。
再进一步想,得到的那两个风量值,是需要一定的风压来保证的。所以,选择的风机的风压应该要在克服阻力后能够保证所需的风量。当然风机的风压还要各自加上楼梯间与前室的余压。也不要管风机的两个风压值谁大谁小。
楼梯间是否能对前室形成正压,还要看楼梯间与前室的密闭程度,如果楼梯间的密闭程度很差,即使楼梯间的送风量很大,也有可能前室的正压大于楼梯间。
我曾经在论坛回帖过此类问题,搜一搜大家的讨论。
回复
qdszfelix
2013年09月02日 11:17:19
17楼
看看学习一下
回复