有关楼梯间及前室加压送风的问题,求助,急,谢谢
raoming0715
2013年08月24日 10:43:07
来自于通风排烟
只看楼主

规范上要求楼梯间的余压大于前室余压,现在我们这个项目,如下图js-wd-15选型为L=18419m3/h,压力452Pa,而js-wd-13选型L=32643m3/h,压力573Pa,这样前室的压力肯定比楼梯的压力大,是否设计有问题?求解释,谢谢

规范上要求楼梯间的余压大于前室余压,现在我们这个项目,如下图 QQ截图20130824103545.png
js-wd-15选型为L=18419m3/h,压力452Pa,而js-wd-13选型L=32643m3/h,压力573Pa,这样前室的压力肯定比楼梯的压力大,是否设计有问题?
求解释,谢谢

QQ截图20130824103545.png

免费打赏
raoming0715
2013年08月24日 20:37:12
2楼
求解决,求解答
回复
bj5945
2013年08月24日 23:27:08
3楼
你凭什么断定前室压力比楼梯间的大呢,你是做过计算了,还是做过实测了。
注意,余压!
风机参数,标的是风机的全压。
:lol:lol:lol
回复
raoming0715
2013年08月25日 11:35:59
4楼
bj5945 发表于 2013-8-24 23:27 你凭什么断定前室压力比楼梯间的大呢,你是做过计算了,还是做过实测了。注意,余压!风机参数,标的是 …js-wd-15的风量才为js-wd-13的一半,发生火灾时,js-wd-13开启着火层及其上下层。但是js-wd-15是所有风口都开,从风量上不能判断压力问题么?求解
回复
bj5945
2013年08月25日 13:41:52
5楼
raoming0715 发表于 2013-8-25 11:35 js-wd-15的风量才为js-wd-13的一半,发生火灾时,js-wd-13开启着火层及其上下层。但是js-wd-15是所有风口 …说不定,js-wd-13,风井断面小风速高,沿程损失大,风口多,漏风量大,着火灾时,开了后风量漏掉很多,压力损失了非常的多。送出了风后,余压只剩下一点,还没有楼梯间多呢。:lol
回复
raoming0715
2013年08月25日 15:44:42
6楼
bj5945 发表于 2013-8-25 13:41 说不定,js-wd-13,风井断面小风速高,沿程损失大,风口多,漏风量大,着火灾时,开了后风量漏掉很多,压力 …但是其他楼梯间与电梯共前室时,风井断面跟这一样,楼梯加压送风风机风量为L=32643m3/h,前室风量为L=18419m3/h。跟这个相反,这怎么解释呢??
回复
bj5945
2013年08月25日 18:39:30
7楼
raoming0715 发表于 2013-8-25 15:44 但是其他楼梯间与电梯共前室时,风井断面跟这一样,楼梯加压送风风机风量为L=32643m3/h,前室风量为L=184 …呵呵,可能画错了呗,你问一下设计人员不就行了。:lol
回复
raoming0715
2013年08月25日 21:51:07
8楼
bj5945 发表于 2013-8-25 18:39 呵呵,可能画错了呗,你问一下设计人员不就行了。嗯,谢谢
回复
瑞瑞
2013年08月26日 17:20:11
9楼
前室的送风量怎么大于楼梯间的呢?
回复
raoming0715
2013年08月26日 17:25:41
10楼
瑞瑞 发表于 2013-8-26 17:20 前室的送风量怎么大于楼梯间的呢?我也感觉不对,所以向各位请教,我已经向设计提出这个问题了
回复
yilongfengyue
2013年08月28日 14:18:43
11楼
楼梯间加压风量一般都大于前室,除非前室开好几个门
回复