各位哥哥姐姐小弟请教一个技术问题
tmgc1988zhang
2013年08月23日 19:43:58
来自于建筑施工
只看楼主

我项目部是一个超高层结构,主体为9栋,45层,现在做到12层,由于设计原因,结构外侧全为圆弧梁,且没有半径,是由三段圆弧组成的圆弧,现在做到12层,圆弧梁从12层到2层,检查垂直度最大偏差有12cm,因为结构为玻璃幕墙,还有几十层,照这样做上去圆弧玻璃幕墙肯定没法做,所以现在想请大家帮忙从技术措施到管理措施两方面来控制圆弧梁的垂直度,希望各位帮忙,谢谢

我项目部是一个超高层结构,主体为9栋,45层,现在做到12层,由于设计原因,结构外侧全为圆弧梁,且没有半径,是由三段圆弧组成的圆弧,现在做到12层,圆弧梁从12层到2层,检查垂直度最大偏差有12cm,因为结构为玻璃幕墙,还有几十层,照这样做上去圆弧玻璃幕墙肯定没法做,所以现在想请大家帮忙从技术措施到管理措施两方面来控制圆弧梁的垂直度,希望各位帮忙,谢谢
免费打赏
sport37
2014年04月04日 17:03:54
23楼
不会没有半径的,每段弧度都会有标明半径的
回复
何其
2014年04月20日 09:00:49
24楼
1、确定放线。先别管偏差,工程还要继续干,你们首要任务是确定结构位置。
2、跟甲方协调。因为如果是按照图纸位置整改的话势必剔凿出钢筋来。按照最大偏差继续施工那么就需要出变更。(关键是你都能偏出去,能确定偏的规则么。)相关的结构和幕墙都要变。而且都涉及成本,好好交涉。
3、模板加固。制定专项施工方案。严格要求垂直度。
回复
何其
2014年04月20日 09:02:21
25楼
这竟是去年的帖子。
楼主你的工程怎么样了,快回来分享战况。。。