我项目部是一个超高层结构,主体为9栋,45层,现在做到12层,由于设计原因,结构外侧全为圆弧梁,且没有半径,是由三段圆弧组成的圆弧,现在做到12层,圆弧梁从12层到2层,检查垂直度最大偏差有12cm,因为结构为玻璃幕墙,还有几十层,照这样做上去圆弧玻璃幕墙肯定没法做,所以现在想请大家帮忙从技术措施到管理措施两方面来控制圆弧梁的垂直度,希望各位帮忙,谢谢
我项目部是一个超高层结构,主体为9栋,45层,现在做到12层,由于设计原因,结构外侧全为圆弧梁,且没有半径,是由三段圆弧组成的圆弧,现在做到12层,圆弧梁从12层到2层,检查垂直度最大偏差有12cm,因为结构为玻璃幕墙,还有几十层,照这样做上去圆弧玻璃幕墙肯定没法做,所以现在想请大家帮忙从技术措施到管理措施两方面来控制圆弧梁的垂直度,希望各位帮忙,谢谢
12楼
施工措施与技术交底不到位,施工方案不是写作,技术交底不是喊口号!
只能做大,按上十楼主见解!
图上三点连线做弧高算值与图标注尺寸对照,找差错与找准数值,电梯井地面设置垂直点上引控制弧高!
前期工作不到位!管理、监理员工作走马观花!
回复
14楼
学习学习。
回复
15楼
按偏移最大一层往上提线,每层复核,严查木工质量,这样到顶就没什么大问题了
回复
16楼
你们因该计算弧长,然后找到中点,通过我们学校的数学知识,算出圆弧上的点。你因该把弧长中点作为定点进行各楼层的投递。
回复
17楼
像你们这种情况应该要做定型模板吧!还有就是支设平台时加强各构件的尺寸,特别是梁与梁之间的净空!保证与设计尺寸的偏差在允许范围内!仅代表个人观点!
回复
18楼
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
回复
19楼
嗯嗯,学习了,12楼说得很不错,做这样的模板工程,是必须每层都要去验收,检查的,能偏差这么多?
回复
20楼
aaa232232 发表于 2013-8-25 10:49 你现在综合一下取一个数,上边的就照这个做,模板安装时多检查觉着是正解
回复
21楼
层层掉线,,,第一层作为标准
回复
22楼
路过,学习一下,多谢了!
回复