结构计算中多层房屋活荷载的折减不当
山东小徐
山东小徐 Lv.14
2013年08月23日 17:38:07
只看楼主

设计楼面梁、柱、墙及基础时,考虑到所有楼面活荷载同时均为满载的可能性不大。因此对活荷载的数值进行折减,但是在有些设计中计算简单化,对板、梁 、柱、基础都采用全部均布荷载,这样就使不少结构构件的截面加大,基础加大,造成浪费。民用建筑楼面活荷载,可按规范区别不同的房屋性质和不同部位的构建,采用相应的折减系数。工业建筑可采用以下算法;1,按荷载规范俘虏而,将设备局部荷载根据需要按内力(弯矩,剪力等)的等值,换算成等效均布活荷载。2,参考荷载规范附录三,对各种不同使用类别的车间,对板,次梁、主梁采用不同的均布活荷载数值。3,对于柱和基础上的等效均布活荷载,在一般情况下可取与主梁相同。

2013年08月24日 19:05:30
12楼
无间道 发表于 2013-8-24 06:05 设计抗震和基础时是应该折减的。嗯嗯。受教了
回复
海岸平涌
2013年08月25日 12:44:57
14楼
qq791809979 发表于 2013-8-24 19:03 对,这是重点此话怎讲?satwe参数那折一次,还有哪儿?pmcad中?两次不会附加折减吧
回复
ctxxxci
2016年06月14日 00:04:27
15楼
设计抗震和基础时是应该折减的
回复

相关推荐