地板敷设供暖技术规程中3.7.5 条怎么理解
我就一个角
2013年08月23日 08:25:00
来自于采暖供热
只看楼主

3.7.5每套分集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa,怎么理解一般De20的地暖管,按100m 算,一趟环路总阻力一般在10kPa左右吧,按6趟环路算,再加分集水器,总阻力损失远大于30kPa,换作De25的管子,总阻力损失降下来了,但是每趟环路流速都小于0.25m/s请大侠们帮忙解释详细一下小女子的疑惑吧,谢谢

3.7.5每套分集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa,怎么理解
一般De20的地暖管,按100m 算,一趟环路总阻力一般在10kPa左右吧,按6趟环路算,再加分集水器,总阻力损失远大于30kPa,换作De25的管子,总阻力损失降下来了,但是每趟环路流速都小于0.25m/s
请大侠们帮忙解释详细一下小女子的疑惑吧,谢谢

免费打赏
likkkxin
2013年08月23日 11:13:35
2楼
坐等高手解答
回复
qdszfelix
2013年08月26日 08:31:08
3楼
转行做给排水的暖通人围观坐等高手解答
回复
大宝
2013年08月26日 08:40:42
4楼
六趟环路都是并联的 阻力不能相加,并联环路压损是相等的
回复
guhaiyanyan
2013年08月26日 10:10:16
5楼
六趟环路都是并联的 阻力不能相加,选最不利环路的压力损失,然后再加上集分水器,过滤器,热表,阀门等局部损失,一般都不会超过30KPa的,如果超了,调整环路及流速即可
回复
iceman___1
2013年08月26日 16:08:27
6楼
楼上正解
回复
semem
2013年08月26日 17:02:37
7楼
高手出来解答哈
回复
sjkgx
2013年08月26日 20:13:37
8楼
学习了,谢谢楼主
回复
niumingqi
2013年08月27日 20:32:44
9楼
地下室 正解
回复
xmf777999
2013年08月27日 22:21:45
10楼
实际工作中的技术数据有时它跟技术数据是有差别的
回复
jdyd000
2013年08月28日 06:48:22
11楼
解释的比较合理
回复

相关推荐

APP内打开